论坛风格切换切换到宽版
  • 225233阅读
  • 1213回复

KP-800MAN 线性功率放大器 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haoyue
发帖
875
只看该作者 960楼 发表于: 2009-07-18
刚从北京回来。
谁不要请电话通知我汇款。
离线vr2viy
发帖
287
只看该作者 961楼 发表于: 2009-07-19
'
没关系拉,多一台少一台对我影响不大的,再说有人接手您的功放,您不用放在心上。
天线早就收到了,只是现在很忙没时间装到车上去。天线看起来很好,只是在安装上没什么经验,我那台轿车装起来估计还会遇到点麻烦。看来有必要买台suv玩玩了,呵呵。
'

时老师,

ba7ix 通知己转款给我, 但因跨区跨行到现在还未确定, 如果方便就多等一会, 否则也先发给他. 谢谢.

73!
离线vr2viy
发帖
287
只看该作者 962楼 发表于: 2009-07-20
时老师,

己收到ba7ix款. 请发机给他.

73!
离线BG5HIS
发帖
246
只看该作者 963楼 发表于: 2009-07-20
我给b5a 插队拿了一台,做这次b5hq的40米ssb,回来后几位老大最后还是把它给跳到1900v了,1000w的功率,满负荷工作了8个小时,大家对这台功放还是满意的,决定拿它就做b5a的低波段功放了。
我本来是想使用后好好写个评测的,但不巧刚好出差到北京,只好在b1hq过了会瘾,所以只好等下次比赛再写评测了。
离线BA3EO
发帖
418
只看该作者 964楼 发表于: 2009-07-31
功放还有吗?还可以定吗?
离线BG3BUO
发帖
90
只看该作者 965楼 发表于: 2009-08-09
请问时老师:
kp-800里的两个空气电容都是多大p的?耐压是多少?


ps:有知道请赐教。要是换大容量的有意义吗?
离线BA6BF
发帖
16982
只看该作者 966楼 发表于: 2009-08-09
'
请问时老师:
kp-800里的两个空气电容都是多大p的?耐压是多少?
ps:有知道请赐教。要是换大容量的有意义吗?
'

kp-800的可调电容是我们自己设计制造的,最大电容分别是800p和300p,打过高压分别在3.5kv/2kv下不会打火。

换大容量一般来说没有什么实际意义,除非最小电容量可以降下来,否则换电容可能得不偿失。
离线BG3BUO
发帖
90
只看该作者 967楼 发表于: 2009-08-09
'
kp-800的可调电容是我们自己设计制造的,最大电容分别是800p和300p,打过高压分别在3.5kv/2kv下不会打火。
换大容量一般来说没有什么实际意义,除非最小电容量可以降下来,否则换电容可能得不偿失。
'

那最小用多大的呢?(上限和下限的分别最小值)
如果用1900v档 那电容的最低耐压是多少?

在此感谢时老师一直以来不厌其烦地讲解
离线BA6BF
发帖
16982
只看该作者 968楼 发表于: 2009-08-10
'
那最小用多大的呢?(上限和下限的分别最小值)
如果用1900v档 那电容的最低耐压是多少?
在此感谢时老师一直以来不厌其烦地讲解 [表情]
'

一般来说,最大电容量决定了最低可用频率,而最小电容量决定了高频率的放大效率。

我们制造的800pf可变电容,最小电容量可以做到20pf左右,这个指标可以达到一般水平但还不是十分理想。如果可以做到15pf以内,那么kp800的高频段效率还可以提高一些。

可变电容的耐压取决于电子管的屏极负载阻抗,这个阻抗可以在电子管曲线图上查到。根据屏极负载阻抗和输出功率可以求出大致的屏极高频电压。取1.5~2倍的屏极射频电压即可大致算出高压端电容的耐压要求。

低压端可变电容的耐压取值,首先要确定输出端口允许的输出阻抗范围(或者最高允许swr值)。打个比方说,最高允许输出阻抗为300欧姆,那么在800瓦最大输出功率的时候,低压端可变电容上的射频电压大致为500v左右。这时候可以取2倍电压,也就是说低压端电容的耐压取1kv就可以大致满足使用。

上面说的都是一般情况下的经验计算,如果对可靠性要求比较高,则倍数关系可以取的更高些。比如取3倍,甚至5倍。但是过高的余量不仅没有必要,同时也会造成电容器体积的大幅度增加,这时候对最小电容量又会造成不良的影响。

取个中间值吧。
离线BG3BUO
发帖
90
只看该作者 969楼 发表于: 2009-08-10
'
只看该作者 970楼 发表于: 2009-08-11
有图有真像
离线bd7cv
发帖
3931
只看该作者 971楼 发表于: 2009-08-11
[quote=老干部]这台在cw时候调谐后,换到ssb偏流模式,调谐位置会有点小跑动吗?[/quote]
是什么原因会小跑
离线bg9hh
发帖
3180
只看该作者 972楼 发表于: 2009-08-11
请给出功放的接口定义
离线BA6BF
发帖
16982
只看该作者 973楼 发表于: 2009-08-12
离线老干部
发帖
7646
只看该作者 974楼 发表于: 2009-08-12
'
是什么原因会小跑
'
小信号,大信号,或者管子的静态工作点改变,调谐的位置都会变。比较有趣的是4极管有ig2电流存在,用ig2辅助看调谐点很有意思。
那些ug2相对屏压更低的管子(如屏压3kv,ug2为200v-400v低压),在调谐前dc静态ig2接近0,加一些中等激励,ig2变负,再加到大功率ig2又变正。
调谐时候先小功率 调p侧电容使得输出
输出功率最大,ip最小
调l侧电容
输出最大,ig2起表但不太大。

再加到中等功率激励

ig2可能剧烈变大,此时减少l侧电容,ig2会变小,继而变负。   此时调p侧电容增加或减少都会使得ig2变负。
离线BA6BF
发帖
16982
只看该作者 975楼 发表于: 2009-08-18
今天拿到厂里送来加工好的15台机器的空气可变电容器,黄金限量版(假黄金)嘿嘿。

明天就开始15台机器的总装了,由于所有部件都已经预加工好,所以总装定下的目标是一天一台。本月出15台机器,嘿嘿。
离线BA6BF
发帖
16982
只看该作者 976楼 发表于: 2009-08-18
活干到这个地步,多少是靠着一股气在支撑。

很疲惫,也很刺激,但也已经完全感觉不到快乐了。
离线BG9HJ
发帖
665
只看该作者 977楼 发表于: 2009-08-18
时老师,辛苦辛苦了,15台的话有我的一台嘿嘿!!!
离线黑客岛
发帖
126
只看该作者 978楼 发表于: 2009-08-18
顶一下,,时老师辛苦了~~
离线BG3PCH
发帖
301
只看该作者 979楼 发表于: 2009-08-18
大佬,走了多少了,我还有好等。