论坛风格切换切换到宽版
  • 7800阅读
  • 25回复

翻修长期放在阳台上的KN-Q9 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线15060065
发帖
938
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-16
看到9a,小顶一下
BD7RVE  EX:BG7RVE
RIG:IC-705  ID52
KEY:臭虫 + PK-3 + Z73plus + 乌木双桨
ANT:GP
QTH: qrz.com / qrz.cn
离线小比尔/5
发帖
2582
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-18
今天解决了发报时无规律自动关机的问题。问题的解决方法是这样的:
首先看了Q9的电路图,发现收发切换用的是继电器,于是考虑是不是继电器反压干扰单片机。找了一圈电路,发现不是。
在找电路的过程中,为了确定收发切换继电器的位置,我做了各种让继电器动作的操作,例如,切换波段。
巧的事情就巧在,切换波段的时候,Q9竟然关机了。
于是怀疑供电有问题,用指针表测7809,没有测到异常的抖动。
又怀疑是锈蚀引起单片机引脚短路,两两测量单片机相邻引脚,发现没有短路问题。
于是继续怀疑是供电的问题。
Q9的收发供电是分开的,根据工作状态自动切换。为了确定是哪一路供电有问题,我把负责给发射供电的8550给拆了,再试机,仍然有问题。

看了看电路图,没有办法了,那么死马当活马医,把当时加装的用来给各路电源滤波的电感全部换成0欧电阻吧。
就这么折腾了一下,搞定了。

看来供电很重要。
在解决关机问题时,顺带重绕了一下B2-1。

装好8550,裸身重新试机,发现第二级功放管2SD882已经有了温度。
[ 此帖被小比尔/5在2017-03-18 02:15重新编辑 ]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线bd4uae
发帖
381
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-18
本人遇到过:转换波段时电流大,显示屏会变暗,问题发生在让你想不到的地方,排线压的有问题,有时开机时声音大,过段时间声音变小,灵敏度不降低,问题也是排线问题,多压几条排线试试。
邢剑锋/BD4UAE   电话:13852681252    BD4UAE@163.COM
离线小比尔/5
发帖
2582
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-23
回 bd4uae 的帖子
bd4uae:本人遇到过:转换波段时电流大,显示屏会变暗,问题发生在让你想不到的地方,排线压的有问题,有时开机时声音大,过段时间声音变小,灵敏度不降低,问题也是排线问题,多压几条排线试试 .. (2017-03-18 21:00) 

现在是发射问题,发射电流不稳定,接收到的声音有“咔咔”声,感觉像要烧管子。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线bd4uae
发帖
381
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-26
先把接收部分各波段灵敏度调好,收一电台信号听听。接收到的声音有“咔咔”声,查一下音量电位器接触是否正常,套件配的电位器不行,还有是否有电器干扰产生咔咔声。调好发射部分先把功放信号输入端断开,把功放静待电流调好,看发射电流稳不稳。如不正常,一级一级断开测试,看看功放部分微调电位器正常否。
邢剑锋/BD4UAE   电话:13852681252    BD4UAE@163.COM
离线小比尔/5
发帖
2582
只看该作者 25楼 发表于: 2017-04-10
回 bd4uae 的帖子
bd4uae:先把接收部分各波段灵敏度调好,收一电台信号听听。接收到的声音有“咔咔”声,查一下音量电位器接触是否正常,套件配的电位器不行,还有是否有电器干扰产生咔咔声。调好发射部分先把功 .. (2017-03-26 14:53) 

发射级自激。我估计是排线或者末级变压器的问题。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!