离线bd7oi
发帖
6130
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-12
我是这样做的。支架先做好,然后直接在楼顶钻孔,锁膨胀螺丝就可以了
离线BG8VZ
发帖
1855
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-12
我的办法是买来大拇指粗的电缆,用卡子和抱箍上紧在支撑杆上,然后连接到楼顶防雷网.然后再用卡子上紧楼顶防雷网的钢筋.然后用玻璃胶覆盖,可以防水了!
离线BD8ABM
发帖
5138
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-12
'
已经订购了叶生的740v,现在考虑的是如何把支撑杆(1寸镀锌水管6米长)可靠地接地,电焊机可以弄到,但是太沉了,上楼顶不方便,除了焊接还有别的办法么?(降低接触电阻)
'
如确实不想焊,可用与避雷网同粗的钢筋,把接触面的锈除掉,再用两~叁个压接钢丝绳花篮螺栓压紧后涂上防锈漆。
离线net2000
发帖
4525
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-12
提醒一下,如果真的要做避雷,镀锌钢管顶端要比天线尖端还要高,一般来说,镀锌钢管能保护斜下45度的其它物体不受雷击。
离线BG9GBZ
发帖
331
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-12
进来认真学习
离线haog131
发帖
2054
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-12
bg7rn:请教你

安装730v,用什么规格的镀锌水管?一般几米长?
离线BA7QT
发帖
6943
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-12
俺的楼顶上不去。
发帖
85
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-13
'

安装730v,用什么规格的镀锌水管?一般几米长?
'
我用的是市面上卖的1寸镀锌水管,正规产品管壁比较厚的那种,一般一根是6米长,我计划把740v架在五米高的地方,然后在管子顶部焊1.5米左右的钢筋作为避雷针,水管接到楼顶的避雷网。
发帖
85
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-13
'
俺的楼顶上不去。
'
哇哈哈……
对不起!管理员指定用户发贴间隔为 30 秒。
离线BG7RN
发帖
3465
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-13
这几天老是下雨,想预先上楼顶打洞都没办法……
离线BG4XNG
发帖
24049
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-13
早知道我把3公斤的变频焊机寄去给你用的,不过加上线和焊把就成了10公斤了。
想泻感应雷,应该在馈线的末端,想泻直雷雷,你只要在铁管和避雷圈绑一个铁丝绞二圏帮助拉弧形成就行了。自家用,这个方法双保险,切记哦!
离线BG7RN
发帖
3465
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-15
'
早知道我把3公斤的变频焊机寄去给你用的,不过加上线和焊把就成了10公斤了。
想泻感应雷,应该在馈线的末端,想泻直雷雷,你只要在铁管和避雷圈绑一个铁丝绞二圏帮助拉弧形成就行了。自家用,这个方法双保险,切记哦!
'
就按菜籽的方法办。
离线BG6BB
发帖
373
只看该作者 32楼 发表于: 2011-03-15
貌似都没明白楼主的意思,,,,楼主的意思是:除了焊接以外,有没有可靠的方法接入避雷网!
离线BG9HS
发帖
4661
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-02
'
早知道我把3公斤的变频焊机寄去给你用的,不过加上线和焊把就成了10公斤了。
想泻感应雷,应该在馈线的末端,想泻直雷雷,你只要在铁管和避雷圈绑一个铁丝绞二圏帮助拉弧形成就行了。自家用,这个方法双保险,切记哦!
'
老大 你的方法没有彻底明白 还望明示 谢谢