最后还有一点,民房的活荷载怎么这么小,才100公斤?
'
活荷载的取值与楼面的用途有关,设计时是上人屋面的为250公斤/平米,不上人屋面为50公斤/平米. 这个荷载值不包括积灰荷载(工厂区)和积雪荷载(冬季下雪地区,按地区取).
一般来说,不上人屋面需要考虑施工荷载,所以是按照100公斤/平米设计.
对于高塔结构,
风荷载和
地震的鞭梢效应是需要考虑的,基本风压值按地区取.地震的设防烈度照抗震规范按地区取,采用底部剪力法计算. 具体的计算公式和方法在这两本规范上面都有. 注意一点, xy方向都要算出来组合.
最后,将算得的弯矩按照铁塔的底部构造换算成螺栓的轴向应力,将算得的剪力直接带入螺栓的径向应力.