只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-13
将连接线接好后,电台接受会出现严重干扰,将线拔出后干扰消失,各位出现过这个问题吗?电台离电脑很近,连接线离天线不远。
离线wang616hui
发帖
1175
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-13
我的现在usb控制ic7200根本就不好使!!!正在研究
离线赵宇宁
发帖
3553
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-13
不理解,我没这个问题,我在各种线上都套了磁环。
离线zsh
发帖
1370
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-13
电脑接地.................
离线赵宇宁
发帖
3553
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-13
'
电脑接地.................
'
电脑都是三角插座,肯定接地了吧

电台倒是要加一根线接地。
离线bg8srq
发帖
2318
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-13
接地加磁环搞定,呵呵!我用的短线,没这个问题。
离线zsh
发帖
1370
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-13
[quote=赵宇宁]电脑都是三角插座,肯定接地了吧

电台倒是要加一根线接地。[/quote]
电台必须接地!!! 你家电源插座里的接地不一定有效.............需测量........电脑电源质量也值得考量............!!!
离线bg4npj
发帖
411
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-13
电台接地具体怎么操作啊。外壳接到哪里算是接地啊。
离线赵宇宁
发帖
3553
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-13
'
电台必须接地!!! 你家电源插座里的接地不一定有效.............需测量........电脑电源质量也值得考量............!!!
'
怎么样测量插座里的地是否有效? 我只有一个万用表
离线zsh
发帖
1370
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-13
[quote=赵宇宁]怎么样测量插座里的地是否有效? 我只有一个万用表[/quote]
这个需要地阻仪 不过我的方法是 我的接收机不打人 就...............
离线赵宇宁
发帖
3553
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-13
'
这个需要地阻仪 不过我的方法是 我的接收机不打人 就...............
'
我的电台前段时间打人,机壳拧根线接插座地线就不打了,至今再没打过。
离线深深的海
发帖
3219
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-13
万一有个二把刀电工把地零颠倒了 会出现啥情况
离线BD4EP
发帖
4228
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-13
[quote=深深的海]万一有个二把刀电工把地零颠倒了 会出现啥情况[/quote]

呵呵,这个确实有可能发生的,还有些电工偷懒,不接地线,只给你接相线和零线,这样,就算是三眼的插线板,也一样没有接地。

以前有些方法是接在金属的冷水管或煤气管上算是接地,但现在这些管好多也不是金属的了,或者连接处有非金属的零件。

最保险的方法,就是到自家楼下按规定打根接地桩,然后一路把线引入电台室,所有与电台一起工作的设备全部接到这个地上去。但是这个可行性基本不成立。自己看着办吧,呵呵!
离线bg7iej
发帖
2565
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-14
把家里的柱挖开看到钢筋后接上线,然后再补上,不知道这样可行吗?
离线bg4iww
发帖
8716
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-14
我也有同样的困扰。hp笔记本连接817和897,干扰异常强大
离线bg3qjf
发帖
760
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-14
把速率降低点吧。
离线bg4npj
发帖
411
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-14
我已经降到最低点了。
离线蓝梦祥
发帖
8801
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-14
大楼的配电房有地线的。如果是电梯楼强电井里面一定有接地母线。
离线kentwu
发帖
12800
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-15
看见过接到避雷带的,我没做过,以前电台在3楼,直接用根粗电线,接到楼下6米长水管打的桩上的。哈哈
离线深深的海
发帖
3219
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-16
不知道配电箱的地可不可以直接用