前天回家,开机大概1秒左右,火光一闪897就歇菜了,发现25a负极保险断,只以为是保险发虚的问题(曾发现朋友有过此类问题)。第二日车中拿备用保险装上故障依旧,茫然,我的神。期间工作忙无暇,第三日买保险9只(不怕你坏了,备用),保险接好只开线性电源未开设备,手摸保险略感热马上关电源。
1.将设备所有外接连线都拿掉,万用表串接保险处开电源不开设备无电流显示。
2.在准备接天线再次试机的时候发现天线与电台打火,好怕。
3.交流电压测得天线馈线外皮端和插座电源火线240v,地线0v,直流电压但和线性电源正极有27v电压,负极有57电压。最终发现连接电台天线的话,就会出现电台外壳和线性电源的负极产生57v的电压,造成了损坏负极保险的问题。
4.将天线从功放取下后,测得天线外皮一切正常,应该问题出现在功放那里。
5.用拆下排除法,发现是功放和暖气之间连接的地线出现的问题。
6.最后测得暖气和3中的数值一致。
先说明暖气的锅炉房和我的住房不是使用同一个变压器。对电源入户的方式不是特别的了解,只知道住房用电应该是使用3相4线制中的一相,锅炉房那里用电使用的应该是3相电。
也不知道中性线和零线之间如何接地的关系。但这样使用了很长时间了,不知道为什么就今天发生了这样的问题,比较茫然,但自己和朋友也进行了分析大致有所明白。这里请各位朋友注解,看有几种可能的问题,谢谢。
最后提示所有这样用暖气当作接地的朋友,赶紧打消这种方式!关键是害的我3天没有开机,天冷也上了火了。唉,新年大吉大利逃过一劫,顺祝所有朋友新年快乐gl.
73