前天回家,开机大概1秒左右,火光一闪897就歇菜了,发现25a负极保险断,只以为是保险发虚的问题(曾发现朋友有过此类问题)。第二日车中拿备用保险装上故障依旧,茫然,我的神。期间工作忙无暇,第三日买保险9只(不怕你坏了,备用),保险接好只开线性电源未开设备,手摸保险略感热马上关电源。
1.将设备所有外接连线都拿掉,万用表串接保险处开电源不开设备无电流显示。
2.在准备接天线再次试机的时候发现天线与电台打火,好怕。
3.交流电压测得天线馈线外皮端和插座电源火线240v,地线0v,直流电压但和线性电源正极有27v电压,负极有57电压。最终发现连接电台天线的话,就会出现电台外壳和线性电源的负极产生57v的电压,造成了损坏负极保险的问题。
4.将天线从功放取下后,测得天线外皮一切正常,应该问题出现在功放那里。
5.用拆下排除法,发现是功放和暖气之间连接的地线出现的问题。
6.最后测得暖气和3中的数值一致。
先说明暖气的锅炉房和我的住房不是使用同一个变压器。对电源入户的方式不是特别的了解,只知道住房用电应该是使用3相4线制中的一相,锅炉房那里用电使用的应该是3相电。
也不知道中性线和零线之间如何接地的关系。但这样使用了很长时间了,不知道为什么就今天发生了这样的问题,比较茫然,但自己和朋友也进行了分析大致有所明白。这里请各位朋友注解,看有几种可能的问题,谢谢。
最后提示所有这样用暖气当作接地的朋友,赶紧打消这种方式!关键是害的我3天没有开机,天冷也上了火了。唉,新年大吉大利逃过一劫,顺祝所有朋友新年快乐gl.
73
离线BG 6JJX
发帖
1090
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-04
太复杂,没有明白。
离线BG9TX
发帖
3066
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-04
没太明白,但是这种“暖气地线”我也一直在用,相信北方ham居多啊……回家修正先!!
离线cctvcctv
发帖
412
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-04
暖气管 水管 不能做地线的,在大多数需要接地线的的设备的说明书都有介绍的
离线谭永超
发帖
799
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-04
没烧机器是万幸,接地不是接水管子。。。。
离线BG4IFY
发帖
814
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-04
学习了,相关要注意,我也遇到过这种情况。
离线bg4trf
发帖
576
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-04
暖气片可不是强电接地!
离线BD4KA
发帖
7878
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-05
我的开关电源和电台都焊接在走廊里2根10cm直径粗的镀锌管道上跑静电,很管用。
如果某一天手去摸电源壳,接地线未接,真麻手!接上去,怎么摸都没事,而且还解决了ba3dp接口死机问题!
离线bg2sv
发帖
1419
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-05
暖气管及水管是不能做地线的
离线BA5SBA
发帖
3088
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-05
这个好,用电不花钱了
离线蓝梦祥
发帖
8795
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-05
接大梁钢茎就可以了/
发帖
483
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-05
要使用天然气或煤气管道的管子做接地会怎样呢????????我现在的接地是窗户上防护网。
离线BH3NEK
发帖
1519
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-05
[quote=无限垫无线电]要使用天然气或煤气管道的管子做接地会怎样呢????????我现在的接地是窗户上防护网。[/quote]

这个想法劝您赶快打消,一旦严重漏电,你就知道剧烈爆炸是什么样的效果了。
离线bh4iib
发帖
10
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-05
万幸,接地不是接水管子。。。。
离线6c19
发帖
467
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-05
电源是开关电源吗?
离线BG4IHP
发帖
1837
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-05
暖气管道都不是金属的,现在都是用的pvc的。
离线BG4WTZ
发帖
1884
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-06
'
暖气管道都不是金属的,现在都是用的pvc的。
'

即使是金属的,但是在管接头处一般用生料带等非金属做密封处理,接地并不可靠.

另外楼主的设备是897,功率有100w,为什么还要加功放?
发帖
33
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-06
我遇过 电脑开关电源 708车台 馈线 吸盘 邓在空调主机上  

当电源 与电台一连接 家中漏电器就跳  

最后发现是电源不好 把吸盘下面放了一张塑料纸就ok
离线huizi
发帖
908
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-09
'
即使是金属的,但是在管接头处一般用生料带等非金属做密封处理,接地并不可靠.
另外楼主的设备是897,功率有100w,为什么还要加功放?
'

他离公园近,一发射林子里的鸟就能吃了。
离线BA7CK
发帖
76382
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-09
'
即使是金属的,但是在管接头处一般用生料带等非金属做密封处理,接地并不可靠.
另外楼主的设备是897,功率有100w,为什么还要加功放?
'
有功放是学雷锋,接收者不用忍受噪声的罪。