[quote=titan-zy]关于48v通信电源模块,其输出可调范围一般都在44-58v,单模块输出功率从几百w到几千w都有。通信电源模块在接有蓄电池的情况下输出浮充电压一般为53.5~54.5v,均充电压一般都为56.4v。通信电源的正极接地不是必须的,如果单个模块使用的话是不需要接地的,而110vdc和220vdc输出的模块正负极对地都是需要隔离的,不允许接地。
另外,通信电源模块是一个很成熟的产品,国产进口的都很多,相应的也有很多淘汰下来的,自己做的化不如买一个二手的,经济而又实用。国产的新的48v30a的价格也就5000元以内吧,应该不会超出这个范围。[/quote]
求助:本人购得一台二手 argus 通信电源模块 rsm-48/50开关电源 输出电压是48-52vdc,电流50a,目前可以在手动测试状态下带荷载送电输出52vdc,约几分钟就软关机,输出为零vdc.非测试状态下送电,则检测三次后软关机,输出为零vdc.看来模块基本是正常的.但不知道是否要在哪些接口上给什么信号,还是要在电源内部作些改动,才能单台机子无机柜,用于hf段1000w功放,希望各位大侠能给予指导