就是4850 通信上的48v并不是真的就是48v,一般使用的时候是54.2v左右,不会偏离太多,如果给电池充电,电压会跑到56.4v 这个都是行业标准,不可能有太大的可调范围,而且内部基本上不可能调到别的电压
如果加上监控屏,那么可以直观的看到输出数据,可以设置高低压和电流告警值,但也不会让你调输出电压的。
通讯电源输出的杂音要求非常高,做电台电源是个很好的选择,但电压是个问题,呵呵
如果能搞到13.8v的通信电源模块,相信会被抢疯的
记得以前我在通信电源公司的时候,有个客户需要特殊订货,要求是 4850模块,输出电压必须能够从1.5v调到54.2v 程序,包括外部adc dac 全部重新弄,很好玩
以前的模块都是自己就带监控的,我们以前用的是80196的mcu 现在都是只一个模块,靠监控屏来控制了。