只看该作者 20楼 发表于: 2005-08-22
'
我晕,这个东西只要加个交流稳压器不得了。
'

哈哈!qby当了版主就不爱开动脑筋了,所以选聪明的老鼠做图标~~~
离线代洪波
发帖
4809
只看该作者 21楼 发表于: 2005-08-22
取掉几匝线圈这个办法不可取,我看还是加上几匝线圈吧!但是记住要反接,不然电压可还要增高!因为拆掉了,以后难以恢复,所以再穿绕几匝反接比较容易,当然得看看空间是否足够,还有就是导线截面积必须一样!以前我在一家开关电源长上班的时候就是这样修高频变压器电压问题的!
离线BD7RL
发帖
3608
只看该作者 22楼 发表于: 2005-08-22
楼主的变压器是双100v双33v?那可以试下一下:100v串100v串33v,另一个33v做输出。

以前我就用过四个吊扇串串并并做过变压器,嘿嘿。
离线BG2VO
发帖
5764
只看该作者 23楼 发表于: 2005-08-22
买40个1n4001二极管,20个一组串联,两组再并联。把这个二极管组串联在交流电上。
这样做可以工作于400w以下的电器上。
离线BA7EI
发帖
7096
只看该作者 24楼 发表于: 2005-08-22
220v输入前端加一个100w的220/48v变压器自藕降压最简单


方法1、
自己绕个饱和电抗器,串联到变压器输出端(220v输入端也行),饱和电抗器的供电系统由调整管压降决定(4---6v)

方法2、
买个55v输入,28伏输出的串联开关电源模块直接替代(要加并联短路型保护电路)


方法3、输出整流管用可控硅替代(前后均加电感),当进入稳压系统的电压超过33v时降低导通角

方法4、..........
离线7ieh
发帖
378
只看该作者 25楼 发表于: 2005-08-22
还是把变压器拆下来,去按样子定一个。就ok了。你不拆下来不知道定回来装不装的进去。叫他多搞几个电压的抽头,你要几伏就几伏。变压器广州有的定。
离线7ieh
发帖
378
只看该作者 26楼 发表于: 2005-08-22
'
俺这个变压器整个灌注了环氧树脂,外部还安装了铁壳,没办法拆啊!? [表情] [表情] [表情]
'
那可能是绝缘漆,可以锹开,只要它铁芯没有焊死就可以拆。
离线7ieh
发帖
378
只看该作者 27楼 发表于: 2005-08-22
焊死的就没戏了,小日本的有些变压器是焊死的。
离线7ieh
发帖
378
只看该作者 28楼 发表于: 2005-08-22
老大是什么机机啊?145?245?
离线7ieh
发帖
378
只看该作者 29楼 发表于: 2005-08-22
来个图大家看看,tnnd不够10个字
离线至尊宝
发帖
2325
只看该作者 30楼 发表于: 2005-08-22
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BD7RL
发帖
3608
只看该作者 31楼 发表于: 2005-08-22
220v±10%很标准了
离线剑心
发帖
397
只看该作者 32楼 发表于: 2005-08-22
说得对,市电允许波动10%;235v就烧的是不合格产品。
加大风扇吧
离线BG5EAA
发帖
466
只看该作者 33楼 发表于: 2005-08-22
还是加一个以前电脑上常用的交流自动稳压器吧,最好自己再改动一下,把输出改为200伏或更低点.我这里也是电压偏高,就是用的这个办法.设备发热大大降低了.设备设计时要考虑到电压低的状况,所以调整管的压差留得较大.现在加了交流自动稳压器,就可以让调整管工作在较合适的压差下了.
离线BA0BZ
发帖
2318
只看该作者 34楼 发表于: 2005-08-22
当年by0aa使用5kva自耦调压器伺候100v额定输入电压的真空管末级末代皇帝ft-102……
离线bd8ai
发帖
947
只看该作者 35楼 发表于: 2005-08-22
刚刚测试了家里的市电电压,3 1/2的数字表显示241v。
突然想起俺这栋楼好像是小区的工程供电,他奶奶的,明天去找物业理论去!
离线bd8ai
发帖
947
只看该作者 36楼 发表于: 2005-08-22
'
来个图大家看看,tnnd不够10个字
'

明天把图片和线路图贴上来供大家研究研究!
离线bd8ai
发帖
947
只看该作者 37楼 发表于: 2005-08-23
变压器的pp,小日本的工艺。

已将初级的100v双绕组并联,改为200v双绕组串联。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线7600
发帖
16353
只看该作者 38楼 发表于: 2005-08-23
换一种滤波方式呢?
记得电容滤波好像要乘个一点二,电感滤波好像就只要乘零点九了。这样滤波后直流电压就降了很多,压差应该足够。
离线bd8ai
发帖
947
只看该作者 39楼 发表于: 2005-08-23
变压器线路框图:
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员