普通交流接触器的220v线圈需要消弧不?我看很多的电气控制柜都没有用rc消弧回路的
离线snow2621
发帖
466
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-10
rc泄放回路常规都加,可减小线圈控制接点的烧蚀.
离线BG7RCX
发帖
4074
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-10
'
普通交流接触器的220v线圈需要消弧不?我看很多的电气控制柜都没有用rc消弧回路的 [表情]
'
不用消弧的。
离线yyh
发帖
1403
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-10
'
不用消弧的。
'
我去看了很多的控制柜都没有加,不过直流的接触器线圈都是加了的,由于我打算采用遥控方式来控制工业电气柜里的接触器的二次回路来达到控制大型电机的目的,为了遥控接收器触点的可靠安全所以才考虑这个问题。
离线BG4XCR
发帖
33381
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-10
'
我去看了很多的控制柜都没有加,不过直流的接触器线圈都是加了的,由于我打算采用遥控方式来控制工业电气柜里的接触器的二次回路来达到控制大型电机的目的,为了遥控接收器触点的可靠安全所以才考虑这个问题。
'
ssd+触器.
rc电路存在漏电伤人的危险。。
离线BG7YDO
发帖
3654
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-10
不知道和控制负载的大小有没有关系..............
离线老干部
发帖
7646
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-10
临近触点有专门的灭弧结构。
离线yyh
发帖
1403
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-11
'
线圈还消啥子弧哦, 是触点加r-c
'