只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-03
有一台带保护电路的通讯电源,在接上带有大电容的负载时停止供电,取消负载又正常了,估计是接线的时候,大电容充电,瞬间电流超过保护值,保护电路动作,请教一下,有没有方法简单的方法(不增加延时电路)可以避免出现这种情况?
听说在供电线路上串接一个小电感即可,利用这个电感和大电流组成的lc电路抑制电流增加的速率,达到正常供电的目的。不知道是不是这么回事儿,请朋友们指教,谢谢!
离线BH7LFF
发帖
83
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-03
在回路中串接一大功率小阻值电阻做软起动,待电路稳定后短路这个电阻。串电感要考怒回路关断时的感应电动势。
离线BG1TRP
发帖
18693
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-03
电路中一串接了一个用于电流测量取样的小阻值电阻,但没起作用,可能太小。关机时电感的感应电动势电容能吸收么?
离线liangdc
发帖
912
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-03
找到过载保护电路取样电阻,改变阻值最有效。
离线BG1TRP
发帖
18693
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-03
'
找到过载保护电路取样电阻,改变阻值最有效。
'
我是准备先找一下,不行就把板子或电路换成您的那种,最近事情多,一直没时间去您那儿。回头打电话向您咨询。
离线BG1TRP
发帖
18693
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-03
想用电源上的电流表看一下刚接线时的瞬间电流,结果不行,数字电流表没反应,可能应该用示波器。然后又测了一下未开机时857电源线两个端点间的电阻,在4k-5k左右,不知道是否正常。
离线BG3HAX
发帖
5273
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-03
"正在发愁:机器有了天线咋办?"---机器好办,天线难办...
ham的共同心病...
离线bg2vbl
发帖
532
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-03
好象可以延长过流保护电路的起动时间。
离线BG8SF
发帖
4684
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-03
'
想用电源上的电流表看一下刚接线时的瞬间电流,结果不行,数字电流表没反应,可能应该用示波器。然后又测了一下未开机时857电源线两个端点间的电阻,在4k-5k左右,不知道是否正常。
'


电流表反应太慢了,看不到
只能用示波器
离线BG1TRP
发帖
18693
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-04
把电台关机、电源关上再接电源线,打开电源开关,数字电流表有显示,超过10a,看到最大显示数值有19,虽然这个数值不一定准确,但瞬时电流肯定不小,导致保护电路动作。电台开机后一切正常,接收状态下电流0.5a。用指针表测量未开机时电台电源线两极之间的电阻在4k以上。
有857的朋友注意过这个现象吗?是不是我的857有问题?搞不明白了,请有857的朋友也帮着看一下,谢谢!
离线bg4rgc
发帖
398
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-05
串一够大电阻,做个辅助开关并在电阻上,开机时按顺序,电源-电台-辅助开关.就可以了
离线BA7EI
发帖
7096
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-05
将原来的保护后立刻关闭截止改成保护后仍提供一定的电流即可