如果用万用表检测蓄电池性能好坏 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BA7NQ
 
发帖
10258
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-10
现在有一堆ups淘汰下来的大容量电池摆在我的面前,可以随意拿几块走。

请问有什么方法可以简单检测一下。
离线BG8AED
发帖
7574
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-10
坐一下站长的沙发。

当然是先拿电压比较高的,最好带上负载,再测电压。空载电压较高,但带上负载后电压下降较多的话,说明内阻比较大,这样的不要。

如果拿错了,那可是后悔莫及,只有等老天再给你一次机会了。
离线ba6iv
发帖
1293
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-10
带个电池内阻仪就好挑了!
如果只用万用表的话参考楼上意见!
离线powermax
发帖
4634
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-10
大容量的电池,要带个重一些的负载才看的出来
离线BA0BZ
发帖
2318
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-10
只简单的用万用表测量开路电压的方法基本不可靠。

ups使用的12v蓄电池失效机理一般是内部的某个单体容量下降,导致整块电池容量下降。这样的故障电池只有用全充全放的方法才可以准确判断。
完全充电后进行放电,故障电池在放电初期和正常电池的端电压、内阻并没有什么很大的区别,但是在放到50%(也可能是20%~70%)总容量时候电压突然下跌、内阻突然增大……
一套ups电池组使用年限差不多到了的时候,整组电池里出现了几块这样的电池一般是整组全换的。

我们公司机房的500ah/48v蓄电池组每月要测量并记录一次单体电池浮充端电压,出现个别电池端电压超过或者低于平均电压+/-5%以上连续3个月的,这节电池直接就换新的了。
离线BG6QCB
发帖
5262
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-10
用多心的花线两头各别出一根,在+-极上轻括一下,能有火心出来就是好的。
离线BG8AED
发帖
7574
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-10
'
用多心的花线两头各别出一根,在+-极上轻括一下,能有火心出来就是好的。
'


你以为是检测旧镍镉充电电池啊。
离线BA0BZ
发帖
2318
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-10
'
用多心的花线两头各别出一根,在+-极上轻括一下,能有火心出来就是好的。
'

有次我用手锯解体一报废100ah/12v免维护蓄电池,不小心把锯条搭在了正负极柱之间构成短路,瞬间锯条烧红!

您的短路试验方法,相信可以让整根导线爆炸性烧毁……
离线BG5JG
发帖
1285
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-10
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线powermax
发帖
4634
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-11
'
一块电池中的某个单体容量下降,这个故障能用慢充电法逐渐修复或改善吗?
离线BA0BZ
发帖
2318
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-11
基本很难,在工厂里我们解剖很多过ups电池组上淘汰下来早期失效的12v蓄电池,多数是由于个别单体正极板活性物质过度脱落造成,没有办法修复……

由于长期放置不充电导致个别单体极板严重硫酸化,可以加蒸馏水或者1.20以下低比重的电解液,小电流长时间充电修复。修复的成功率比较高,但是一般只能恢复到标称额定容量的80%左右。

对于程控交换机配套的大型48v蓄电池组,都是由2v/300ah以上的大型单节电池组成的(我们公司的1000~2000门小交换机房,一般配两组500ah/48v蓄电池组并联,3~6个48v/50a电源模块供电),个别1、2块电池早期失效,直接换掉就行了。
离线BG6QCB
发帖
5262
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-11
'
极度危险 。。
'
我说的是抽出多股花线内面的一根线(只有0。1mm)没有危险的,这是在
没有别的方法的情况下,这是最简和最快的方法。
离线BG6QCB
发帖
5262
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-11
我说的是用细线,最大的危险就是烧断。没有多大的电流它最多出点火心。
离线bg3ahf
发帖
1850
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-11
'
我说的是抽出多股花线内面的一根线(只有0。1mm)没有危险的,这是在
没有别的方法的情况下,这是最简和最快的方法。
'
这样检测没有实际意义,0。1mm的导线他的电流也就1-2安用一节充电电池就可使其烧断,最好的办法就是用大电流的负载测试
离线爱不交租
发帖
12728
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-12
拆左你部2500的大灯去试,然后用万用表量电压,接大灯时电压降得越少的就好了
有好的留一块俾我
离线BD7QC
发帖
1407
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-14
'
拆左你部2500的大灯去试,然后用万用表量电压,接大灯时电压降得越少的就好了
有好的留一块俾我
'
这个方法是最正确;最现实的。

电池的容量是看不见的,只能试验决定。

到汽车修理店检10个20个已经烧了一组灯丝的汽车大灯泡(好的是二组灯丝),在家用焊接好,(注意电流非常大,要大导线,试验时用脚踩到电瓶头上),到那里再用万用表配合试验。

放电时间相对长,电压下降相对小的就要。

能够试验时间越长越好,当前容量通过计算就知道。

100ah
= 100a * 1h
= 1h * 100a
= 10h * 10a
= 。。。。。

73!

bd7qc