××搞错了,是信标工作时,pin8-pin11复位成低电平,不能保持原来的工作状态。
如果你用pin8作为频道转换,要求的是一个短时间的触发信号,你可先输入a1,再输入二个37(用于延时)再输入a0,这样在pin8就得到了一个短时间的高电平,我想这样应该可以,你可试一下,我晚上回去也试一下。上面的一句话我没看懂。
××另pin12保持低电平时,是不是不能接收dtmf信号。
pin12保持低电平时应该是不能接收dtmf信号的,我也试过。
另外请何重新描述一下特殊功能代码,在表中只有置高电平的代码,没有恢复低电平的代码,特别是能否单独使某个输出端恢复低电平。