有的电容标“z5u”,请问这种可以用吗?
电容烧毁的原因是过流吗?如果是,多个并联可以吗?
'
部分z5u的实际测试结果:
某型z5u电容,规格为330p/10kv,体积约4~5个贰分硬币合并,另一款为1000p/15kv,体积约5~6个壹元硬币合并。
测试电路参考y记fl-7000 lpf(原设计使用cm-19/1kv密封云母),元件数值根据swr/带内插损经过优化微调。使用以上两种电容串并联组合得到合适容量。
160m、80m在低功率(10mw)下带内插入损耗小于0.2db,100w加大到超过1db,测试电容微有发热感觉,更高功率严重发热,带内插损接近2db。
40m在低功率(10mw)下带内插入损耗无论如何都调不到0.8db以下,换成cm-15/500v拆机进口密封云母立刻减小到0.4db以下,高功率测试电容冰凉,插损没有升高。
更高的频率我想也没有必要再测试了……
电容烧毁的机理类似于过压击穿,低频使用的电容工作在rf功率场合,由于介质损耗导致发热严重,局部介质温度特别升高,导致承受过高的场强击穿。
即使是atc出品的rf专用电容,在厂家给出的数据规格里也限制了某一频率下允许的最大电流,超过也会穿掉的(曾经目睹过国产瓷管电容被烧红、瓷介微调被烧炸)。
在ja鬼子出品的晶体管放大器的lpf当中,确实有某几款型号是在高波段(15/12/10/6)使用多个小容量电容并联,以减低单只电容通过的rf电流(功率)。