大水缸顶部有一长流水源(进水源大致温度在13-25度)给水缸补水
大水缸底部有一管道排水(长流,流量和进水量一致)
大水缸的蓄水量(大约1立方米)保持动态平衡。

需要将大水缸里的水(大约1立方米)进行恒温控制(25度),精度要求正负温差不超过0.2度。拟用热电阻探头+智能pid温度控制器+1000w电热水器加热管来控制温度,不知道是否可以达到上述指标?如果要达到上述指标,需要的热电阻探头、高精度智能pid温度控制器、1000w电热水器加热管可否给推荐个型号?(成都能买得到最好)

不知道一般的测量精度0.2级(+0.2%fs)的智能pid温度控制器是否可行,有懂行的大虾给指导指导哈
离线anybody-hf
发帖
1083
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-15
pid   卷积
离线sdham
发帖
125
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-15
pid精度可以达到,小范围控温也可以达到这样的精度,单这种结构恐怕控温精度最多能到1度
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-15
测温元件采用铂热电阻,精度是0.5级,但测量精度要达到0.2级就要用标准铂热电阻了,你经济上能承受吗?
用pid调节可达0.5%的调节精度。用基地式仪表或单元组合仪表或pc计算机都可以。
要求更高就要用前馈调节等手段了。
离线bg4tqx
发帖
132
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-15
很重要一点,进出水流量是多少,如果精度要求高可以用多级加热的方式,一次加热恐怕比较难达到这样的精度
离线huashao128
发帖
4025
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-15
问题不是在检测精度,而是控温,是加热回差,加热方式很重要,好好设计一下
离线BG4-2-12747
发帖
1611
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-15
1、需要加入循环泵或搅拌电机。
2、温度传感器需要单独标定后才能用。
离线sdham
发帖
125
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-15
[quote=huashao128]问题不是在检测精度,而是控温,是加热回差,加热方式很重要,好好设计一下[/quot
一语中的,关键在于加热方法方式
离线代洪波
发帖
4809
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-15
水流是有速度的,我觉得在水缸里面加热效果很不明显,最好加搅拌措施。不然加热不均匀啊,0.2度比较难。最好在管道进行加热。
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-15
加热比较麻烦。
离线bd5hsa
发帖
3183
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-15
这个方案想都不用想。二个字:不行。
离线lymachine
发帖
274
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-15
这种精度,必须加热与制冷,作对抗控制,强制循环,估计能达到。
离线bg5hwb
发帖
2898
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-15
安装100个温度检测器和100个温度制冷制热器,哈哈
离线BG3AIE
发帖
9608
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-15
正负0。2度很难达到。做智能温控仪表多年,如果楼主在天津附近我倒愿意挑战一下。(如果是静态的则很轻松可以做到)


温控表稍好点的品牌:欧陆。导电,欧母龙等。/
离线lxy
发帖
1999
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-15
'
正负0。2度很难达到。做智能温控仪表多年,如果楼主在天津附近我倒愿意挑战一下。(如果是静态的则很轻松可以做到)
温控表稍好点的品牌:欧陆。导电,欧母龙等。/
'

我们相隔远了点,我在非洲啊
控制这个温度是为了鱼苗孵化所需要的恒温
离线bg4kc
发帖
2638
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-15
'
我们相隔远了点,我在非洲啊
控制这个温度是为了鱼苗孵化所需要的恒温
'
用不到 0.2度吧,生豆芽的恒温箱上下10度都可以。
离线老干部
发帖
7646
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-15
pt100传感器加pid能行的。类似欧姆龙什么有现成产品。以前dz98上也卖过拆机的。
离线yuanquan1009
发帖
301
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-15
进水口预加热吧
离线BG3AIE
发帖
9608
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-15
'
我们相隔远了点,我在非洲啊
控制这个温度是为了鱼苗孵化所需要的恒温
'
根本不需要0.2的控制精度。随便一款垃圾智能表都可以搞定。
如果进水的温度肯定会低于25度那将会轻松一些。传感器可选pt100\cu50\ds18b20\ntc均可以,仪表分度相对应。
由于水的热惯性特别大,建议用多个小功率加热管和多只仪表来控制。否则一旦仪表失控就喝鱼汤啦!所以还必须用一只表的超温报警信号来控制一个电磁阀及时关掉出水口。


如果进水温度恒定一个时间比例表是最佳选择。pid表的几个参数在您这个系统里够您折腾几天的。

如果进水温度超过25度,那就用一个常开的制冷器再加热补偿才能做到高精度。
离线BG4XCR
发帖
33381
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-15
都是专家,。。。。。