论坛风格切换切换到宽版
  • 8990阅读
  • 31回复

交流电的并网技术讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG5JG
发帖
1285
只看该作者 20楼 发表于: 2004-08-08
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线8EE
发帖
2816
只看该作者 21楼 发表于: 2004-08-08
呵呵,这种用发电机的没搞过。以前上学的时候玩过蒸汽轮机带动50hz交流发电机发电然后并网到西北电网的实验,全部是手动的。因为机器本身就是50hz左右,只要看表头,等到发电相位与电网相位一致,马上推闸并网就可以了。然后机器的转速会自己根据电网频率相应调整。如果并网时略微一点点相位差,机器是可以自动调整过来的,如果差的太大,机器就会被损坏。
离线BG5JG
发帖
1285
只看该作者 22楼 发表于: 2004-08-14
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线a00183
发帖
2712
只看该作者 23楼 发表于: 2004-08-15
关于并机的原理比较复杂,就简单的说些吧:
并机在电源行业里很常见,其实并机无非就是要实现:扩容、后备作用,其中,用于扩容目的时,主从设备有时可以不分容量大小,而后备并机时要求并机的备份设备(从机)的容量不能低于主机。
不管是ups还是发电机等设备在并机时(并联使用),其实最重要的是在设备里不能有环流出现,要实现这点很难,要求两台以上的设备的频率、电压必须同步,光是一个“并机柜”是解决不了;或者说起不到扩容的目的。所以要想真正的并机扩容,还需要很复杂的控制电路,不是专业厂家要实现这点是比较困难的!!与其相比备份并机是最容易实现的。
离线cdj88888888
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-26
可以到"中国发电机技术论坛"去看看.有详细的图纸和介绍
离线易水寒
发帖
1978
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-26
'
不同品牌的在线式ups可以并网使用吗,有一台4kw的apc的ups,另外一台是国产的,没看清什么牌子和型号,是16kw的,都是在线式的,不知道时候可以两台设备并联使用,有这样用的吗?需要注意什么
'

只有带并机功能的ups才能并机使用,彼此之间有控制电缆确保频率,相位,幅值完全一致,而且环流低于安全值。
离线BG7IM
发帖
327
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-27
楼上的前辈们讲的太玄,看了半天还不懂.
  据我经验:   (前题是两机都是400v50hz,油机是4缸以上,2缸难度很大,单缸不行,最好是同型机)  
  a.先分别试机(不同励磁方式不能直接两机并,如无刷与有刷,下述以有刷为例),用7.5kw左右的三 相马达作负载,用60a空气开关(带保险丝的闸刀也可)直接起动,看机的带负载的情况(突变及稳定),
  观察: 1.油机(高压油泵调速器)的反应.
        2.发电机励磁电路的强励反应.
        3.相序,即马达转向(任调两线可反转),作记号.
  b.并车开关一大一小,并联,大是主并车开关,电流按发电机额定2倍确定.小的是并车瞬间用5a~10a即可.
  c.接线: 1.两机出线a,b,c对好,分别接并车开关两端,再找两个15w灯泡串联,与一450v交流电压表一起 并在并车开关两端,任一相,但必须同相(都是a,或都是b,或都是c)  
          2.励磁均衡:两机碳刷负极相接,正极串入一个开关、直流电流表(按发电机额定励磁直流电流1.5~2倍)及300欧500w的陶瓷电位器后相接.
  d.操作: 1.所有开关打开,以大的作主机,先起动,调好400v,50hz.起动副机,调好400v,48~49hz.
          2.合上两机输出开关,并车灯一亮一暗闪动,电压表摆动.
          3.加副机油门,接近50hz,灯闪及表摆变慢.微调油门,使灯灭,表指示最小.迅速合小并车开关.  
          4.观察机组无异常,合上大并车开关,送负载.此时:调油门,有功负载在两机间移动.调电压,无功负载在也两机间移动.所以主机要减负,则副机必须加大油门.反之同理,但要顾及单机容量.
          5.再观察机组无异常.如发现无功摆动,合上励磁均衡开关,调电位器. 正常后才加大负载.
          6.解列:减少负载.缩油门把负载移到另一台机上,打开并车开关.


   
  注意:1.同型机也会摆动,同是国产兰州电球,250kw,同期出厂,后加均衡ok.油机则不存在问题.
      2.进口并柜带逆功率保护.
      3.同步表操作易烧机,特别是led代替指针的进口并柜,曾有劳斯莱斯v8的常烧励磁发电机及旋转整流器.
      4.并大电网(只讲操作)同理,此时代替了主机位置.水轮机也一样,有功调水嘴.
      5.广东兴宁电机厂产的并车控制器简单好用,控制一小接触先并,后再操作大闸,手动老柜加装方便.另用光电藕合作的检查0电压的电路也很简单,《电子报》上有。
    6.上述是传统的(相复励等),可控硅励磁的则调整调差率来均衡.
      7.康明斯等现代机都有专用的并车组件.
      8.手动并车几次就能熟练,是每个值班发电工的基本要求.
离线bg7idw
发帖
239
只看该作者 27楼 发表于: 2007-01-27
调速性能不好的机组容易引起振荡哦。
离线hocool
发帖
20749
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-27
我同事的车间里,3台800kwa的已经顺利并网,剩下一台并网时候,是徒弟操作的,灯泡没看好时机没掌握好,结果打烂了很多设备,那个徒弟双目失明。车间主任处分。
离线BG7IM
发帖
327
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-28
"结果打烂了很多设备"

加小并车开关很有必要,小环流就能断开,另灯要并电压表
离线wj8787
发帖
1861
只看该作者 30楼 发表于: 2022-03-19
支持,顶!

内容来自[手机版]
离线BD7JAC
发帖
38751
只看该作者 31楼 发表于: 2022-03-20
用DEIF PPU吧,自动同步、自动调速,目前我们公司维护的23条船,每条船上有四个个发电机,两个轴带两个副机,每个发电机有一个PPU做自动或者半自动并电。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC 
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰  
Email:bd7jac艾特chinaham.org