论坛风格切换切换到宽版
  • 3255阅读
  • 15回复

请教,关于稳压电源,有图有真相,有图有真相。。。。。。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cnnets
 
发帖
2185
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-28
在《实用稳定电源150例》中找到一老图,请教如何改成用7812的12v的带过压保护的稳压电源。谢谢。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BD5UYW
发帖
4657
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-28
ic102换7812,d101换15v的稳压管即可。
离线HAMHAM
发帖
1263
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-29
顶过压保护!!!最大电流是1a吗?能扩流吗?
离线子宋
发帖
1161
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-29
uyw说的正确,过压保护就是稳压管和那个三极管来控制可控硅
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-29
'
ic102换7812,d101换15v的稳压管即可。
'
呵呵,谢谢何老师了。
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-29
'
顶过压保护!!!最大电流是1a吗?能扩流吗?
'
正宗的7812时,该电路最大电流是1.5a,能扩流的,简单的就是7812并联。
离线bg3ee
发帖
307
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-29
得准备一大堆保险管
离线小八一2
发帖
863
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-29
'
ic102换7812,d101换15v的稳压管即可。
'
为什么用15v啊 是不是要考虑压降??????????
离线BG4RFF
发帖
1581
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-29
'
得准备一大堆保险管
'
正解 还要凑字数
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-29
'
得准备一大堆保险管
'
可以用 自恢复保险丝
离线bg6acj
发帖
798
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-30
这个过压保护不合适,过压就烧保险丝。
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-30
'
这个过压保护不合适,过压就烧保险丝。
'
呵呵,可以改改用断电器的。
离线BD7RL
发帖
3614
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-30
用了7812还需要过压保护么?应该是很可靠了吧,再加上那部份过压保护反而使电路复杂了。
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-01
'
用了7812还需要过压保护么?应该是很可靠了吧,再加上那部份过压保护反而使电路复杂了。
'
主要考虑现在难买到好质量的7812,若7812坏了,很有可能就是电压直通,做成负载过压。
离线bg8am
发帖
1444
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-01
'
主要考虑现在难买到好质量的7812,若7812坏了,很有可能就是电压直通,做成负载过压。
'
那就在7812之前的电压别设置太高了,再说,保护也不是烧保险啊,这是谁的烂设计啊!! 用个继电器,保护的时候跳开也比这个好一万倍啊
离线BG7YDO
发帖
3654
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-02
保护电路也许有反应时间的要求,感觉可以用电子开关电路。