论坛风格切换切换到宽版
  • 4060阅读
  • 11回复

求助避雷针!!!!!!!!!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG4OSQ
 
发帖
14
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-10
山上架的中继,怕被雷劈所以求助大家想个办法安装避雷针 用什么材料?怎样安装?谢谢!!
山顶是部队的值班室(最高处) 值班室房顶周围是1米高的栏杆围起来,中间是个长5米宽3米高2米多的简易小房子 天线绑在值班室房顶周围的栏杆上面 比小房子高出3米左右 周围50米外有避雷针,但比我的天线矮,估计起不了作用,所以请教大家 怎样安装避雷设施 谢谢
离线BG4BWP
发帖
1624
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-10
旁边竖一根更高的铁杆直接入地或有效接地
让你的天线在他的45度保护角度内
离线BA7AB
发帖
394
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-10
这个可开不了玩笑,在山顶架设天线,避雷一定要当头等大事来做。首先,要找资料,计算你的避雷针的保护范围。其次,要计算接地的电阻。既然架了避雷针了,就相当于以后你准备把附近的雷电从这里引到地下,从而达到保护周围建筑物的目的。所以,要考虑仔细了。
离线BG4OSQ
发帖
14
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-10
部队值班室原先有个避雷针 但不知道怎么避雷针倒了就再没修,我们这雷雨天不多很少,像2楼说的在天线旁边架个更高的铁杆良好接地行不行?????
离线BG6IPW
发帖
404
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-10
建议资讯专业人士
安全第一!
离线BG4OSQ
发帖
14
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-10
继续咨询啊
离线枫叶
发帖
397
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-11
在你的天线旁边在安一个避雷针,高度应能保证让你的天线在它的45度角保护范围内,并且要可靠接地,接地电阻要小于10欧姆。
离线费力刻丝
发帖
2645
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-11
避雷针好办,上面都有朋友说了。
但常常容易忽视地网
按咱电信工程标准,地网最低标准为:长20米,每隔5米用打一根地针,地针长2米、材料直径40公厘镀锌钢管或5号镀锌角钢,打好后再用40公厘镀锌扁钢相连焊接,焊接面一定要足够大并做防锈处理。
如测得地阻大于10欧姆,须在地针土壤上加降阻剂。
万万不能取巧用盐替代降阻剂,会导致地针受腐蚀。
离线max110
发帖
765
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-11
楼上细说一下什么是降阻剂,不用盐用什么?
离线费力刻丝
发帖
2645
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-11
'
楼上细说一下什么是降阻剂,不用盐用什么?
'
我用过的降阻剂是黑色粉末状,像碳粉,没注意看具体成分。
离线枫叶
发帖
397
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-12
[quote=费力刻丝]我用过的降阻剂是黑色粉末状,像碳粉,没注意看具体成分。[/quote]
就是木炭,是靠它来吸收周围的水分,来保证接地体的土壤潮湿、降低土壤电阻率。
离线BA7AB
发帖
394
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-12
市面有专门的降阻剂出售的。我认为,首先要确定地面的电阻率,然后还需要计算,有些地方不用降阻剂也能很轻松的达到设计目的,但有些地方就非用不可了。山顶上,估计地面的电阻率不会太低,因此避雷针的架设估计会比普通地面难度更大,也就是说,接地坑要挖更深,接地体要求更多才能达到要求。