论坛风格切换切换到宽版
  • 2338阅读
  • 16回复

找一位中央空调的老师 请教 学习~!!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bg5iw
 
发帖
7550
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-03
螺杆压缩机的 水冷机组

请论坛帮帮忙啊
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-03
具体点啊
有神马问题?
离线山阳浪子
发帖
505
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-03
啥问题   用几年了   维保过没
离线BG7RN
发帖
3465
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-03
看到标题脑海直接提取了 空 和 老师……汗
离线bg5iw
发帖
7550
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-03
日常需要维护做什么   现在的问题是一台螺杆机组自己外壳都冰凉   会结露   表面锈蚀厉害
离线bd7cv
发帖
3931
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-03
制冷剂过多,膨胀阀开度过大 ,还有其他。。。。。
离线bg5iw
发帖
7550
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
是运行多年 没人维护造成的   就是不知道具体原因   还有一台机组发热
离线HLY3926
发帖
120
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-05
是氨气制冷的吗?如果压缩机外壳结露,考虑制冷剂有蒸发造成的。本人虽然是空调专业毕业,但有十余年没有搞了,仅供参考
离线BG6IAS
发帖
698
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-05
所有故障范围较宽,看一下运行的各项参数是否有异常,通过参数应该能分析出故障点,我从你叙述现象,最有可能是吸入过滤器堵塞,进行二次节流造成压缩机结霜,在线仪表可以看到吸入压力过高或过低看压力取样在过滤器前还是后。机组的制冷能力下降不少。不过也存在制冷剂缺少,则机器吸入压力过低。平衡阀在关闭状态。好好查查问题应该好解决。
离线bg5iw
发帖
7550
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-06
我也是不太懂这个 来论坛请教
离线bg5iw
发帖
7550
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-06
主要需要测量的几个参数是什么参数啊
离线BG4FQD
发帖
3407
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-06
看错了,以为是关于空老师的帖子呢 :(
离线BG6IAS
发帖
698
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-06
压缩机不工作时平衡压力 工作时的吸气压力,排气压力,油压。还有排气温度 蒸发温度
好多大机组应该有让人看制冷剂的视窗。
离线山阳浪子
发帖
505
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-07
看看蒸发壳管 里面脏不   看看水流速度
在线BA7CK
发帖
76400
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-08
来错地方了
离线BG5TAI88
发帖
1987
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-08
来对地方了
离线九头鸟
发帖
268
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-08
你把从开机开始运行的数据隔5分钟抄一次,抄6-10次发上来看看