请问有谁弄过工业用的PLC编程器
今天接触了一个做环保砖的机器,控制台里面用的是LG的PLC编程器,
故障是在给雷劈过后,编程器的电源给打坏了,修好电源部分后,发现还有故障存在,PLC里面的CPU模块上的STOP的指示红的LED老是在闪,怀疑是CPU坏了.但是有没有该机器的线路图,无从下手,控制台上有一个大的液晶触摸屏,又不知道存储程序的是在CPU模块还是在液晶屏里面,就算买到LG的PLC回来,那都没有程序写进去,麻烦,这机器厂家可是垄断啦.厂家报价要8000多人民币一个,吓人啦
离线BG4XCR
发帖
33381
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-11
哪家做的?
北京的还是南通的?
是不是这种??
离线BG4XCR
发帖
33381
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-11
最好的办法是找同样的设备上面去拷贝一份,虽然其它机器的都有加密,但是plc解密太简单了。
lg的砖机我这里有一套程序,你告诉我你的机型,不一定能匹配。。
离线飘扬
发帖
115
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-11
看上去应该是lg的k-60s系列的plc,厂家要8000可真是太黑了,这个才1千多块而已。

红灯闪,是系统严重出错,包括程序丢失、接口芯片损坏等等。。
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-11
我没看清楚PLC型号,打专机是沈阳韩宝的吧
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-11
左边的地一个是电源,第二个是CPU,第三和第四是输入模块,中间两个是空的,做右边两个是输出模块,电源和CPU模块是蓝色的,
离线飘扬
发帖
115
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-11
'
左边的地一个是电源,第二个是CPU,第三和第四是输入模块,中间两个是空的,做右边两个是输出模块,电源和CPU模块是蓝色的,
'

k-200s
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-11
网上没看到有K-200S型号的,
离线飘扬
发帖
115
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-11
'
网上没看到有K-200S型号的,
'

这是系列号,每个单元有其具体的型号,比如电源模块可能是gm6-pafa,cpu可能是k3p-07as
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-11
楼上有联系电话吗,请问楼上的,这个编程器的程序是存在CPU里面还是在显示器里面的?谢啦,急求
离线飘扬
发帖
115
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-11
'
楼上有联系电话吗,请问楼上的,这个编程器的程序是存在CPU里面还是在显示器里面的?谢啦,急求
'

这个程序是在第二个模块就是cpu里面,靠电池保存,如果电池拨下来过就肯定挂掉。

不过,如果厂家考虑的周到,会在flash里面再存一份程序。如果厂家这样做了,就太方便了。

你可以:

在断电的状态下,把cpu模块上二个dip开关开向右侧(原来应该都是在左侧的),上电,如果绿灯能亮,就算大功告成,关电,把这2个开关再开向左边就可以正常使用了。

如果经过以上操作,仍然是红灯闪烁,那相当不幸,你只能找厂家来解决了。

另外,红灯闪烁,不一定是cpu程序丢失,输入模块、输出模块损坏,无法和cpu通信,也会这样。如果你这种设备不只一台,就非常好判断了,可以把cpu模块拨下来换到正常的设备上,即可判断是否是cpu程序丢失。
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-11
现在是输入模块能收到控制型号,就是没型号到输出模块上,输出模块的树码管都不亮,我这附近都没有这种机器,没有得调换来试,
把cpu模块上二个dip开关开向右侧(原来应该都是在左侧的),上电,如果绿灯能亮,就算大功告成,关电,把这2个开关再开向左边就可以正常使用了。
这CPU上的DIP开关,上面一个是朝左,下面一个是朝右
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-11
想问下你,可以电话联系吗?给个900M的,今下午没看清楚CPU里面的MCU,不知道是啥型号
离线飘扬
发帖
115
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-11
'
我现在身边没有实物,也记不清这二个分别的功能。不过没有关系,你可以都开右边去,上电看结果。。

如果运气好,绿灯亮,就ok了。如果还是红灯闪,我也没有办法,只能找厂家。

另外,不用看cpu上的字,型号在面板偏上的地方印着,白字。怀疑你的可能就是k3p-07as
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-11
明天厂家的技术员来了,到时候跟他学学,哈哈
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-11
下午检修是,拆过了电池,那不是麻烦啦
离线飘扬
发帖
115
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-11
'
下午检修是,拆过了电池,那不是麻烦啦
'

记住下次千万别再拆电池了
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-11
技术员明天带一个PLC来,到时候就看看他的啦,请问飘扬,自己拿一个编程器能读出里面的东西来不?数据和程序?可以的话,自己买个新的,把需要写进去那就便宜啦/
离线飘扬
发帖
115
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-11
'
技术员明天带一个PLC来,到时候就看看他的啦,请问飘扬,自己拿一个编程器能读出里面的东西来不?数据和程序?可以的话,自己买个新的,把需要写进去那就便宜啦/
'

厂家卖设备,一般plc都会加密码的。有两个原因,一是程序确实是需要保密的。另一个方面,就是怕用户自己乱改,人为搞出问题。

所以直接读出它程序的可能性我觉得不大。
离线cgp135
发帖
224
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-11
找到相应的编程器,有些可以破解的吧.
?看看是MOTO的MCU还是三星或其它啥型号的MCU