馈线下来的避雷器的接地线,机器的接地线 ,接楼房的避雷网上可以吗?我的铁塔已经和楼房的避雷网焊好,不知道其他地线怎么接好,我准备从楼房的避雷网引一条粗的线到操作室作为地线,可以吗?还是从暖气管上引,作为地线好?我看了一些防雷的文章,还是一头雾水。各位om快帮我出出主意......73
1.机器的地线绝不可和避雷设施的地线相连!!!!2.把避雷网引入室内等于引火烧身!!!!3.针对弱电设备而言,所有避雷器都相当于女人用的化妆品,心理作用而已!!!!不光您,好多人都走入了误区,尤其是网上充斥的各式各样的避雷器,误导ham,从而掉以轻心,酿成惨祸!!!!!
UID:20697
UID:1646
我倒赞同第3点。真正按标准生产的并通过质监等验收的就避雷器,即使从技术角度认为它是有用的,那也是降低设备损坏的可能性,而不是杜绝。
所谓避雷针其实就是引雷器,好多人把溃线外网与避雷网相连,力求可靠接地,其实,就是把天线搞成了引雷器!个人观点:应该把溃线在室外设断开点,并且力求对地绝缘.
你说得有道理,但实际做不到。曾经就有一个厂因为在电站附近而电器经常遭雷击,原因就是电站有很多引雷针 [表情]
遭雷击时电器经常损坏的话,就是设计不合理所至。
工厂本身没有装避雷针,电器设备似乎也没有什么设计不合理的。我认为主要是因为打雷时雷电通过避雷针对地的进行放电,而使得这地区的感应雷加强了。
个人认为,借着天线的支撑杆加装避雷针是不妥的,请楼主慎重!!!!
呵呵,人家电信、移动的天线也是在铁塔顶加避雷针的。。。 [表情]
UID:52864
UID:38492