论坛风格切换切换到宽版
  • 4177阅读
  • 27回复

问一个避雷方面很弱的问题,对我确实也是难题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG3MOU
 
发帖
1394
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-03
馈线下来的避雷器的接地线,机器的接地线 ,接楼房的避雷网上可以吗?
我的铁塔已经和楼房的避雷网焊好,不知道其他地线怎么接好,我准备从楼房的避雷网引一条粗的线到操作室作为地线,可以吗?还是从暖气管上引,作为地线好?
我看了一些防雷的文章,还是一头雾水。
各位om快帮我出出主意......73
离线bg4lrz
发帖
787
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-03
1.机器的地线绝不可和避雷设施的地线相连!!!!
2.把避雷网引入室内等于引火烧身!!!!
3.针对弱电设备而言,所有避雷器都相当于女人用的化妆品,心理作用而已!!!!

不光您,好多人都走入了误区,尤其是网上充斥的各式各样的避雷器,误导ham,从而掉以轻心,酿成惨祸!!!!!
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-03
'
馈线下来的避雷器的接地线,机器的接地线 ,接楼房的避雷网上可以吗?
我的铁塔已经和楼房的避雷网焊好,不知道其他地线怎么接好,我准备从楼房的避雷网引一条粗的线到操作室作为地线,可以吗?还是从暖气管上引,作为地线好?
我看了一些防雷的文章,还是一头雾水。
各位om快帮我出出主意......73
'
如果铁塔上的天线比楼顶的避雷针(接闪器)高的话,就要在铁塔顶加装避雷针(应按滚球法计算其高度),并用引下线(12厘镀锌圆钢)与楼顶的避雷带或引下线焊接,做好后建议用摇表测一下对地电阻不宜大于30欧。馈线入室内前应将馈线外屏蔽层与电气接地相连,内芯接上spd(天馈线路浪涌保护器,选购时:插入损耗不大于0.5db,电压驻波比不大于1.3,响应时间不大于10ns,平均功率不小于1.5倍设备平均功率,阻抗50欧,工作频率及接口按设备选),spd的地线(不小于6mm2)也与电气接地相连,其冲击接地电阻不宜大于30欧。
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-03
'
1.机器的地线绝不可和避雷设施的地线相连!!!!
2.把避雷网引入室内等于引火烧身!!!!
3.针对弱电设备而言,所有避雷器都相当于女人用的化妆品,心理作用而已!!!!
不光您,好多人都走入了误区,尤其是网上充斥的各式各样的避雷器,误导ham,从而掉以轻心,酿成惨祸!!!!!
'
第3点不同意,假的避雷器正如你说,真正按标准生产的并通过质监等验收的就避雷器就可避免惨祸。
离线radiolee
发帖
6050
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-03
我倒赞同第3点。真正按标准生产的并通过质监等验收的就避雷器,即使从技术角度认为它是有用的,那也是降低设备损坏的可能性,而不是杜绝。
离线BG7IOI
发帖
4142
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-03
感应雷绝对可以用避雷器防雷,前提是你要选择的避雷器是适合的,合格的避雷器。
当然没有哪个避雷器敢说百分百的防雷,就像没哪个避孕药具敢说百分百避孕一样,
当感应雷的强度超过了避雷器的承受极限时就有可能会对机器造成损坏。

如果是直击雷的话,只能寄望于你的避雷针了。避雷器肯定是承受不了直击雷的。

另外千万别指望只装一个同轴避雷器就能有效防雷。
离线bg4lrz
发帖
787
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-03
所谓避雷针其实就是引雷器,
好多人把溃线外网与避雷网相连,力求可靠接地,其实,就是把天线搞成了引雷器!
个人观点:应该把溃线在室外设断开点,并且力求对地绝缘.
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-03
'
我倒赞同第3点。真正按标准生产的并通过质监等验收的就避雷器,即使从技术角度认为它是有用的,那也是降低设备损坏的可能性,而不是杜绝。
'
呵呵,我说的是“可避免”并非百分百。
离线BG7IOI
发帖
4142
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-03
'
所谓避雷针其实就是引雷器,
好多人把溃线外网与避雷网相连,力求可靠接地,其实,就是把天线搞成了引雷器!
个人观点:应该把溃线在室外设断开点,并且力求对地绝缘.
'

你说得有道理,但实际做不到。
曾经就有一个厂因为在电站附近而电器经常遭雷击,原因就是电站有很多引雷针
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-03
'
所谓避雷针其实就是引雷器,
好多人把溃线外网与避雷网相连,力求可靠接地,其实,就是把天线搞成了引雷器!
个人观点:应该把溃线在室外设断开点,并且力求对地绝缘.
'
那种第三类的防雷,可以共用接地装置的,当不共用、不相连接地装置时,防雷接地装置与电气接地装置在地中应相隔不小于2米。
个人认为“力求对地绝缘”是错误的,遇到感应雷或雷电反击,你的设备就报废了,甚至人员也会受伤。
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-03
'
你说得有道理,但实际做不到。
曾经就有一个厂因为在电站附近而电器经常遭雷击,原因就是电站有很多引雷针 [表情]
'
遭雷击时电器经常损坏的话,就是设计不合理所至。
离线BG7IOI
发帖
4142
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-03
'
遭雷击时电器经常损坏的话,就是设计不合理所至。
'

工厂本身没有装避雷针,电器设备似乎也没有什么设计不合理的。
我认为主要是因为打雷时雷电通过避雷针对地的进行放电,而使得这地区的感应雷加强了。
离线BG7IOI
发帖
4142
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-03
给工厂的设备安装避雷器后设备几乎没再因为雷击损坏。
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-03
'
工厂本身没有装避雷针,电器设备似乎也没有什么设计不合理的。
我认为主要是因为打雷时雷电通过避雷针对地的进行放电,而使得这地区的感应雷加强了。
'
汗,偶以为那工厂装了防雷设施还经常损坏,所以认为防雷设计不合理。
离线bg4lrz
发帖
787
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-04
'
工厂本身没有装避雷针,电器设备似乎也没有什么设计不合理的。
我认为主要是因为打雷时雷电通过避雷针对地的进行放电,而使得这地区的感应雷加强了。
'
z这样的情况,一般是雷电引起的地冲击所致....
离线bg4lrz
发帖
787
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-04
个人认为,借着天线的支撑杆加装避雷针是不妥的,请楼主慎重!!!!
溃线最好设断开点与设备隔离,断开点以下--要可靠接地,断开点以上--要尽量对地绝缘,
断开点以上与天线相连的溃线也接地的话,您想想,您就真把天线做成避雷针了,尤其是把屏蔽网与建筑物避雷网相连的做法更要慎重,雷电流入地瞬间的残余电压足以把天溃系统击毁.
离线cnnets
发帖
2185
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-04
'
个人认为,借着天线的支撑杆加装避雷针是不妥的,请楼主慎重!!!!
'
呵呵,人家电信、移动的天线也是在铁塔顶加避雷针的。。。
离线bg4lrz
发帖
787
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-04
'
呵呵,人家电信、移动的天线也是在铁塔顶加避雷针的。。。 [表情]
'
铁塔是金属构件,是一个巨大截面的接地体,它的接地电阻针对塔上的天溃系统而言,是很小的.
而我们的天线大多是借建筑物而立,我认为不应照搬.
请大家继续讨论,避雷是大事!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg4qxu=
发帖
86
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-04
严重关切!!!,我的做法是把馈线从机器上拔下,(怕接地不好,反而引雷,所以悬空不接地,顺便说一下,我的天线高度16米,相当于4-5层楼高,距我六,七十米有5-6层楼房,距二,三百米,有四十多米的高压铁塔和10几层的高楼)这样不知行不行???肯望各位赐教,谢谢!!!
离线BG2RPP
发帖
632
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-04
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!