论坛风格切换切换到宽版
  • 3879阅读
  • 18回复

最简单的30A通信电源 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG4AJU
 
发帖
814
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-01
在网上找到的电路图,看看是蛮简单的,我有一个电源变压器,36v10a的,请教大家这个电路可用吗。
--------------------------------------------------------------------------------

tip2955基本参数: tip2955 si-p 100v 15a 90w;
电源变压器:功率大于900w,次级24v,35a
滤波电容:47000ufx4
lm-7812,要求质量好の,输出电流大于等于1a;
电压调整电位器:功率大于1w,精密多圈,且阻值于等于3k;
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BD5EPA
发帖
769
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-01
为什么要用那么高的输入电压呢?发热一定很厉害。
没有保护电路?开机瞬间对滤波是容充电时会不会损坏整流管呢?
离线邮政通讯
发帖
137
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-01
最简单的30a通信电源.不错。加上保护电路会好些
离线bg2rah
发帖
7065
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-01
感觉挺危险
离线BH7OJ
发帖
3116
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-01
电位器一旦接触不良——杯具
24v减去13.8v等于10.2v 然后输出30a电流那么有多少功率成了热量?306w。。。
如果是你的36v 10a 输出13.8v 耗散222w

电炉子啊。。。
离线BH4TXN
发帖
15101
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-01
'
电位器一旦接触不良——杯具
24v减去13.8v等于10.2v 然后输出30a电流那么有多少功率成了热量?306w。。。
如果是你的36v 10a 输出13.8v 耗散222w
电炉子啊。。。
'


请教:这是怎么算的?输出30a为什么输入也要30a?
离线BD5EPA
发帖
769
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-01
[quote=雪影]请教:这是怎么算的?输出30a为什么输入也要30a?[/quote]
没有输入的30a怎么会有输出的30a呀,本就来在一条线上。
离线BH7OJ
发帖
3116
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-01
[quote=雪影]请教:这是怎么算的?输出30a为什么输入也要30a?[/quote]


因为串联电路中各处电流相等
离线BD5EPA
发帖
769
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-01
'
电位器一旦接触不良——杯具
24v减去13.8v等于10.2v 然后输出30a电流那么有多少功率成了热量?306w。。。
如果是你的36v 10a 输出13.8v 耗散222w
电炉子啊。。。
'
应该更大些才对,整流滤波后的电压是大于24v的。
离线BG9GBG
发帖
771
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-01
网上找的图纸
网上找的图纸
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BD8CS
发帖
19009
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-01
用场效应管吧,双极管驱动电流太大了。
离线BG4AJU
发帖
814
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-02
谢谢楼上,我明白了。
离线BH7OJ
发帖
3116
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-02
'
用场效应管吧,双极管驱动电流太大了。
'
场管不好控制,用在这里是很麻烦的事情。
要控制每一个场管的导通程度一样,否则失去了意义。
离线BH7OJ
发帖
3116
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-02
'
应该更大些才对,整流滤波后的电压是大于24v的。
'
疏忽了,哈哈

所以这种电源都是电老虎。。
离线bd4reb
发帖
398
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-02
我用10楼这个电路做的电源10多年了没坏过,很稳的。关键是用的船上雷达上拆的进口24v变压器(次级是宽铜箔绕的),内阻很低,压降很小。质量好的金封7812,4只拆机的2n3055扩流。也是图上过压保护电路(从来没保护过)。电路简单容易做。
离线BD5EPA
发帖
769
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-02
为什么变压器输出的电压要那么高呢,我觉得有18v就足够了。
离线BH5TD
发帖
125
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-02
把次级拆几圈了
离线sunstar
发帖
1541
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-02
7812加电位器的方法虽然简单,但一旦电位器的中心接点接触不良,将是致命的,输出电压将会瞬间升高,如果要用电位器调压的话,应当采用下列电路,这个电路当中心接头开路时,npn的三极管导通,把78xx的gnd脚电位拉低,使输出电压降低而不会升高.对于电台设备,电压低了最多不工作,高了,就会出银子了,这是大家不想看到的
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BD8CS
发帖
19009
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-02
稳压控制级联越多,热稳定性就越不好。输出尽量直接到扩流最好,减少中间的过程,减少电压漂移,二极管降压也要找热稳定性好的,不然漂移电压会很让人蛋痛的