论坛风格切换切换到宽版
  • 6409阅读
  • 27回复

电源13.8V变成23.8v [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG7RMD
 
发帖
1557
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-03
一台军用dc-30电源,正常输出电压13.8v,突然变成23.8v了,幸亏之前发现电源有点不稳定没有开机,不然后果可想而知。

求dc-30电源的电路图,不知道是哪里出了问题??
离线BD7JAC
发帖
38769
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-03
电源输出管烧了。
离线BG3DZY
发帖
84
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-03
过压保护很重要,特别是给好机器供电。
可以参考用可控硅烧保险方式,我在13.8v10a电源测试过,很好。
离线BG7RMD
发帖
1557
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-04
找到一份电路图
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BA7EI
发帖
7096
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-04
开关电源出故障绝大多数是没有输出,估计v3或v4出问题的概率较大,c5或c8击穿、v1击穿也会发生这样的问题
离线BG7RMD
发帖
1557
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-04
'
开关电源出故障绝大多数是没有输出,估计v3或v4出问题的概率较大,c5或c8击穿、v1击穿也会发生这样的问题
'

非常感谢ba7ei及楼上各位的热心帮助
离线BG7RMD
发帖
1557
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-04
'
过压保护很重要,特别是给好机器供电。
可以参考用可控硅烧保险方式,我在13.8v10a电源测试过,很好。
'

能否讲解电路是怎样的?
离线BA7EI
发帖
7096
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-06
找个大电流单向可控硅,跨接在输出端,超过某个电压就迅速触发它短路输出即可
离线BG3DZY
发帖
84
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-06
'
找个大电流单向可控硅,跨接在输出端,超过某个电压就迅速触发它短路输出即可
'

正确,一定要放在保险后边测试,否则触发端长时间通电就烧了可控硅。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线FU-100F
发帖
477
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-06
大家不要用廉价的2n3055,那种假货真是毁人
离线一异
发帖
868
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-06
'
找个大电流单向可控硅,跨接在输出端,超过某个电压就迅速触发它短路输出即可
'

这种方案是电力部门严厉禁止的,因为这实际上是人为造成瞬间短路,对供电系统是有害的。
离线BG7RMD
发帖
1557
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-07
bg6tso 的这个方案挺不错的
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bg8gfh
发帖
487
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-07
我就是diy的这样的过压保护
发帖
847
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-07
[quote=一异]这种方案是电力部门严厉禁止的,因为这实际上是人为造成瞬间短路,对供电系统是有害的。[/quote]
又不是短路220v市电,有何不妥?关电力部门鸟事?
用继电器保护的方案有缺陷,主要动作太慢,要是在电台已经开机使用的情况下,电源突然输出高压,继电器是来不及保护的,用可控硅保护才是正道!
离线BG4SQX
发帖
687
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-07
'
又不是短路220v市电,有何不妥?关电力部门鸟事?
用继电器保护的方案有缺陷,主要动作太慢,要是在电台已经开机使用的情况下,电源突然输出高压,继电器是来不及保护的,用可控硅保护才是正道!
'


动作时间不是一个级别的
离线BG7FT
发帖
4006
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-07
详细电路解说:原载于《北京电子报》1999年第一期

http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-52147.国产军用重载线性电源.html
离线水桥
发帖
99
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-07
我想请教一下 买了一个日立开关电源,顶上卖家装了一个标示100k的电位器(实际测量70k)可调6v-17.9v
我换了一个质量好一点的电位器 100k的 (实际是100k)怎莫可调范围成了6-16v左右了
离线BG7RMD
发帖
1557
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-08
'
详细电路解说:原载于《北京电子报》1999年第一期
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-52147.国产军用重载线性电源.html
'

果然是一模一样,我的几乎是全新的,实际电路和图纸有些不同,运放用ha17324代替了lm358,v2用了ha17324的一个单元代替了。

目前检查了v1、v3、v4以及周边的阻容元件似乎没发现什么问题,倒是发现输出电压在13.8和24v之间隔一段时间就变换,目前有点怀疑是运放出了问题,准备换一个运放试试看。
离线BG7RMD
发帖
1557
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-08
[quote=水桥]我想请教一下 买了一个日立开关电源,顶上卖家装了一个标示100k的电位器(实际测量70k)可调6v-17.9v
我换了一个质量好一点的电位器 100k的 (实际是100k)怎莫可调范围成了6-16v左右了[/quote]

要看看电路图才好说
离线BG7RMD
发帖
1557
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-08
'
正确,一定要放在保险后边测试,否则触发端长时间通电就烧了可控硅。
'

这个保险管或保险丝有没有什么特殊要求?