论坛风格切换切换到宽版
  • 9200阅读
  • 42回复

BD7JLR为B7P新做的铁塔 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG1DRJ
发帖
3682
只看该作者 40楼 发表于: 2008-09-24
'
哦..........以前看过好多次,很多专业通信铁塔是这样做的。但有人告诉我,那是为了防雷而设计的..... [表情]
'
我感觉可能是为了减小对地电容,提高发射效率
离线BH1AMZ
发帖
475
只看该作者 41楼 发表于: 2010-05-07
翻出来学习!



学习!
离线BA7QT
发帖
6944
只看该作者 42楼 发表于: 2010-05-07
'
看到您上面的图,我也想到了以下几点问题:
无拉锁立杆最小基础深度为1:7,而且是在电线电缆架设中适用,但凡高度过10,很少有不用拉线的,只要用到绳索,那么还是防止沉降的有效面积还是关键因素,此塔高度如果达到30米,即便是埋放的更深,5米也好,10米也好,受力点将是地面一号和二号节杆的螺栓,如果没有斜拉钢索的保护,势必会折断,所以我们的重点应该放在钢索和钢索的副桩上,但关键是顶层钢索的电磁环境影响,即便是用了隔离瓷瓶,其分布电容也不可小视,那就是说顶端立钢索与天线的距离最大能达到多少,取决于钢架立杆的独立承载高度的技术批标。同时,十几米的天线如果重心发生偏移,承载点重量要以力臂的长度系数来计算,可能是天线重量的数倍。
三角式钢架是我们工程结构中常用到的钢架,最常用在龙门架结构中,其特点是:重量轻,应力大,变形小,易固定等,缺点也是可变形范围小,结构要求严格,无附属安全结构。
我觉得以下几种方法可以解决上述几点问题:
1、大面积基础,如果我们以1.5米深,2平米的砖基加1平米以上的钢板或钢架结构,再加以上部混混凝土浇注,沉降问题就好了许多,如果只是加更多的深度,面积只有三角架那0.0几的平方是没有用的。
2、多点斜拉副桩,安全性要比单点副桩好很多。
3、如最高点钢索距顶点6米以上,建议用无感绳索在高层钢索的中间加副索,安全性大大提高!
4、应用现有成品预警设备,对主塔的各节点进行实时监控,如应力过大或应立消失,立即报警,报警主机可以以短信通知管理员,以保安全。
5、各结点间应使用扣件,如h形钢管夹扣等,螺栓只是安装时的固定件,不能承载大应力带来的平面变形。
我如果还有想到的,我下面再补充吧。只要能想到会有哪些问题,就能解决,希望大家也帮忙想想其它会出现的问题。
'



很专业!!!