论坛风格切换切换到宽版
  • 6561阅读
  • 29回复

请教线性电源干扰问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bjadsl
发帖
287
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-28
50w10欧水泥电阻降压
离线bg3okh
发帖
249
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-28
'
50w10欧水泥电阻降压
'
具体的办法
离线snow2621
发帖
466
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-28
如果关掉电暖风不响,开低档响,是有直流分量流过变压器造成的。环型的变压器响的严重,ei 型变压器响的较轻。直流分量用共模滤波波器是滤不掉的,加隔离变压器可解决但不实用。
买不用二极管调温的产品,选通过串联或并联调温的。或改掉二极管调温,如果是1000w的可串联120uf/450v的交流电容降压得到500多瓦的功率,交流电容不能用假冒的。交流电容可根据需要的加热功率随意选取,电容量小获得的功率小,电容量大获得的功率就大,交流电容上并联一个100k的泻放电阻。用电阻降压因电阻发热不好固定。
离线bg3mar
发帖
1104
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-29
电源线套上磁环还不行的话加上隔离变压器,加隔离变压器立竿见影,做过几次实验
离线dvdl
发帖
13
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-29
我教你一招,开高档,但在电源输入串接一个同样的取暖器或大功率灯泡,不用二极管也可以降低功率。
离线明鑫电波
发帖
1821
只看该作者 25楼 发表于: 2012-02-22
把低档换个电阻试试看?!
离线huashao128
发帖
4025
只看该作者 26楼 发表于: 2012-02-22
买个在线式的纯正弦波ups,绝对能搞定。
离线BH7OJ
发帖
3115
只看该作者 27楼 发表于: 2012-03-01
因为你电暖器的低档里有个二极管,半波整流,然后你这个供电线路里就相当于有了个直流分量,变压器不响才怪了。
离线weed
发帖
8745
只看该作者 28楼 发表于: 2012-03-02
'
因为你电暖器的低档里有个二极管,半波整流,然后你这个供电线路里就相当于有了个直流分量,变压器不响才怪了。
'
這樣說家家戶戶的變壓器都會響了?
离线bh1nxf
发帖
448
只看该作者 29楼 发表于: 2013-06-01
开电吹风,噪音大无法通联,所以QRT就解决问题了。