论坛风格切换切换到宽版
  • 38939阅读
  • 114回复

计算机电源改13.8V [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG4RID
发帖
31295
只看该作者 20楼 发表于: 2003-08-11
找老式服务器的电源,那个功率比一般电脑的电源电流大多了!
离线BG6IFW
发帖
3813
只看该作者 21楼 发表于: 2003-08-12
现在市场上一个二手的p4电源或老at电源20多块钱就能够搞定,功率200w以上,绝对够用
离线BG6IGG
发帖
1175
只看该作者 22楼 发表于: 2003-08-12
atx电源改电压方法需要吗?昨天刚改了一个,效果还不错,不想麻烦只改电压没有稳压,
离线BG7JVA
发帖
221
只看该作者 23楼 发表于: 2003-08-12
最初由 bravoradio 发表
注意:取样点最好重新改过。原来的开关电源是从+5v取样的,为了保证电脑的数字电路需要。由于我们用的是13。8v一挡,因而把取样点改在+13。8v处,相应改动取样电阻大小。
我原来在+5v取样时,7a电压下降0.x v,改为+13.8v取样后,7a下降0.0x v。效果相当明显。
另外,电源的输出线最好几组并起来。

====================================================
。。。取样点改在+13。8v处”如何找这电阻?说来听听,谢谢~
离线BG6IFW
发帖
3813
只看该作者 24楼 发表于: 2003-08-13
把原从+5v出来的取样点完全断开,用串联电阻分压法从+12v处取样
离线bg4jj
发帖
5094
只看该作者 25楼 发表于: 2003-08-13
最初由 v3000 发表
====================================================
。。。取样点改在+13。8v处”如何找这电阻?说来听听,谢谢~
离线powermax
发帖
4634
只看该作者 26楼 发表于: 2003-08-14
at 12v/8a 5v/20a的电源,不用5v组时,12v组能提供多大的电流?
离线BG6IFW
发帖
3813
只看该作者 27楼 发表于: 2003-08-15
最初由 powermax 发表
at 12v/8a 5v/20a的电源,不用5v组时,12v组能提供多大的电流?


5v空载,保守12v能输出12a,您的核心昨天收到了,包装很好,谢谢
离线powermax
发帖
4634
只看该作者 28楼 发表于: 2003-08-15
最初由 bg7tbl 发表
我用一个150w的电源改,功率不够,当短波鸡一发射,电源立刻保护,是不是要重新绕里面的开关变压器。

trk-90这机器才5a啊!这么菜的电源?
要注意驻波大时反射回来的功率干扰电源啊!bg7sam就挨过电台杀死开关电源!
离线powermax
发帖
4634
只看该作者 29楼 发表于: 2003-08-16
今天手痒,去买了一个at,12v8a 5v20a
发现有以下问题:
回来用表量,全部空载,12v端有10.8v。
在5v端加上一个4v/0.7a的灯泡,再量12v端,有12.1v。
用它给150兆/60瓦的功放供电,电压下降得厉害!9v!
请高手指点!73!
离线wanjsz
发帖
87
只看该作者 30楼 发表于: 2003-08-16
楼上的问题我也遇到了!!!

我买了一个老式服务器用at电源,12v8a,全部空载,12v端却只有9v。
在5v端加上一个25w4欧姆电阻,再量12v端,有11.9v。同时电阻发热厉害。
请高手指点!73
离线powermax
发帖
4634
只看该作者 31楼 发表于: 2003-08-16
最初由 wanjsz 发表
楼上的问题我也遇到了!!!
我买了一个老式服务器用at电源,12v8a,全部空载,12v端却只有9v。
在5v端加上一个25w4欧姆电阻,再量12v端,有11.9v。同时电阻发热厉害。
请高手指点!73

不一样!4欧的电阻接到5伏上要有1.25a的电流啊!!!电阻当然要发热了!
不发热才见鬼!:d
离线BG6IFW
发帖
3813
只看该作者 32楼 发表于: 2003-08-16
有些电源没有负载电阻所以就不能正常工作,要求有最小负载电流,否则电路不起振,调整管无法正常工作,前段时间改一新服务器电源,空载时,风扇只转一下马上就停,输出端没有电压输出,接上一流带机再开电源,输出正常,就如前文所说那个1/4w电阻不能去掉,所以负载电阻必不可少,一般负载电流100多毫安即可
离线powermax
发帖
4634
只看该作者 33楼 发表于: 2003-08-17
最初由 bg6ifw 发表
有些电源没有负载电阻所以就不能正常工作,要求有最小负载电流,否则电路不起振,调整管无法正常工作,前段时间改一新服务器电源,空载时,风扇只转一下马上就停,输出端没有电压输出,接上一流带机再开电源,输出正常,就如前文所说那个1/4w电阻不能去掉,所以负载电阻必不可少,一般负载电流100多毫安即可

5v端的负载电阻我接了,但是在12v端负载较重的时候电压下降得厉害啊!
离线BG6IFW
发帖
3813
只看该作者 34楼 发表于: 2003-08-17
bg7vf,您好,12v压降可能是取样点没有接+12v处,最好把直接从+12v取样,可参考17楼和25楼的帖子,另不排除电源品质的问题
离线bravoradio
发帖
1968
只看该作者 35楼 发表于: 2003-08-20
对的!电脑开关电源之所以用5v取样是由于5v是数字电路使用的电压,电脑的一切设计都要保证里面的数字电路可靠,而12v是用来带电机什么的,高一点低一点无所谓(电脑里面的电机大都是步进电机,电压高低对转速没有影响。没有用步进电机的就是风扇什么的,无所谓)。而我们就不同了,我们是要用12v的电压供电台,发射和接收时电流相差很大,如果没有反馈,电压变化几伏很正常。
一般开关电源都是用tl494 ic,我记得是第一脚是取样点,与2.5v比较的吧。以下的大家一定都知道怎么改了。

最初由 bg6ifw 发表
bg7vf,您好,12v压降可能是取样点没有接+12v处,最好把直接从+12v取样,可参考17楼和25楼的帖子,另不排除电源品质的问题
离线bravoradio
发帖
1968
只看该作者 36楼 发表于: 2003-08-20
负载应该接5v处和12v处应该都可以,次级线圈是绕在一个变压器上的,接个小灯泡,有的电源风扇就是接在12v地方的,这样相当于一个负载,防止空载。开关电源的空载有时候会烧掉电源的。一些没有风扇的电源(不是电脑用的,电脑用的几乎都有风扇)一般是接个水泥电阻什么的。
去电脑二手市场转转,带上接收机什么的,有些电源几乎没有干扰,功率又大,非常好。24小时开也没有问题,而且价格便宜。我现在用的电源就是电脑开关电源改的,拖个30w的车台一点没有问题。
最初由 wanjsz 发表
楼上的问题我也遇到了!!!
我买了一个老式服务器用at电源,12v8a,全部空载,12v端却只有9v。
在5v端加上一个25w4欧姆电阻,再量12v端,有11.9v。同时电阻发热厉害。
请高手指点!73
离线ooi
发帖
1551
只看该作者 37楼 发表于: 2003-08-21
大家不要只找at的,atx的有个很好的功能,就是带5v常输出,我把5v常输出改到9v(本来就有9v是供保护ic供电的)车机就用9v供电接收,主电源开关用一个轻触开关做成咪架当你一拿起咪时主电源工作风扇开转,当你把咪挂上主电源关闭后背电源工作,这样又省电又安静,
atx电源的5v常开电源可以输出1-2a车台接收时只有300-500ma.
离线ooi
发帖
1551
只看该作者 38楼 发表于: 2003-08-21
9v接收有个好处就是你不小心按了发射键电流也只有几百ma,不回让电源保护,但要把5v常供电的取样电阻加大接到9v输出端。9v输出用一个二极管接到12v输出再接到台机上
离线张好古
发帖
90
只看该作者 39楼 发表于: 2003-08-21
回复: 计算机电源改13.8V
最初由 bg6ifw 发表
昨天我的xp不幸中着了,因为自动更新后引导不起来了,装机器的空闲,看到手头的一个at电源,有12v8a,5v10a的输出,用表一量,12v输出只有10.65v,5v输出有5.15v,靠,国产的电源真不敢恭维,用在机器上真吓人,


开关电源空载时没有电流取样,电压偏些是正常的吧?加上负载就好了。
看过几个开关电源广告,都强调各种保护以及空载、短路的寿命

60瓦功放电流要10a吧?