论坛风格切换切换到宽版
  • 5683阅读
  • 19回复

[求助]电台接地后 7Mhz发射,漏电保护器跳闸 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bg3ilj
 
发帖
118
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-15
本人用设备是:FT-450D
通信电源:钻石 线性电源,电源未接地。
天线:温顿,7M驻波在2.1左右,14.27M驻波 1.6左右,使用自动天调后驻波比全部为1。

本人已经将 发射机 接地螺丝用4平方铜线与插线板第三角(地线角)相连,发射时20W正常。100w会导致家里的0.3mA的漏电保护器跳闸。如果不连地线则不会跳闸。
另外需要咨询的是,用网友卖的带光耦合隔离的电台——电脑连接盒link,使用logger32软件,在电台发射时会导致logger32假死。(可能是发射功率过大导致硬件丢失使得软件假死)求一个较好的解决方案。
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-15
你家里的地线是大楼配电箱里的还是房子等电位地接线排上的。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线关则勇
发帖
8862
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-15
问CK
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
人一辈子,专注做点东西至少对得起光阴岁月。手艺人的那份匠心,就是他们心中的执念,
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
但是这些背后所隐含的是:专注,技艺,完美的追求,所以我宁愿这样,也必需这样,也一直这样。其它就留给时间去说吧!不喧哗,自有声!

手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。

.
离线BH4JQR
发帖
366
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-15
插排里的那根一般是无效的吧
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线bg3ilj
发帖
118
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-15
回 bg8jb 的帖子
bg8jb:你家里的地线是大楼配电箱里的还是房子等电位地接线排上的。 (2013-11-15 12:16) 

这个不懂啊。要从哪里看?
离线bg3ilj
发帖
118
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-15
回 关则勇 的帖子
关则勇:问CK[表情] [表情] [表情] [表情]  (2013-11-15 16:30) 

CK是谁啊?
离线BG2QAX
发帖
6778
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-15
回 bg8jb 的帖子
bg8jb:你家里的地线是大楼配电箱里的还是房子等电位地接线排上的。 (2013-11-15 12:16) 

肯定不是。
离线BG6IYQ
发帖
7039
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-15
回  5楼(bg3ilj)的帖子
第5楼bg3ilj于2013-11-15 20:49发表的 回 关则勇 的帖子 的帖子
关则勇:问CK[表情] [表情] [表情] [表情]  (2013-11-15 16:30) [url=http://www.hellocq.n ..
居然不知道鼎鼎大名的CK,恭喜发呆!

内容来自Android手机客户端

离线wd3010
发帖
2658
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-16
使用天调或者天线不谐振导致
DE BA3OT
离线BD2VBB
发帖
2289
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-16
回 wd3010 的帖子
wd3010:使用天调或者天线不谐振导致 (2013-11-16 01:18) 

靠谱。
离线bg3ilj
发帖
118
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-16
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:居然不知道鼎鼎大名的CK,恭喜发呆! (2013-11-15 23:05) 

到底是谁啊
离线pjcs
发帖
1287
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-16
楼主的想法是:接到插排的地线上充当接地。呵呵,你先得看看插排里有地线么?墙壁插座里有接地么?现在的楼宇,为了成本,普遍没有接地。即使有接地,接线和铜排埋地深度都不够。还是自己接个地,或者把自动天调上的接地位接上10米线,甩窗外。
BG2QNA
离线chengrc
发帖
1126
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-17
同意楼上!!!!
离线bg9dpy
发帖
458
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-17
电源和电台接地要有距离不能再一点
bg9dpy    电话13325380568
离线bh1phl
发帖
1463
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-21
电台和天调的射频接地不要连到插座上(以前建造的房子的插座地射频电阻一般都特别大),尤其不要和电脑连在同一个插座上。连到插座上的话,相当于把天线的另外一个臂放屋里发射了,干扰自然很大。

自己打接地桩是个好办法。如果没条件的话,连暖气上都比连插座上好。

如果连暖气上的话,天调接地接线柱上要加地网,20m、10m、5m、2.5m等长度一样若干根,从窗子垂下去(楼房)或者铺在地面上(平房),另一端包好,啥都不要接。垂不下去的话,卷起来放阳台上,也比没有好;同时,暖气管子旁边不要放电子设备(在10m波段发射时,暖气管子的某些位置可能有较高射频电压)。

神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线bg3ilj
发帖
118
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-22
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:电台和天调的射频接地不要连到插座上(以前建造的房子的插座地射频电阻一般都特别大),尤其不要和电脑连在同一个插座上。连到插座上的话,相当于把天线的另外一个臂放屋里发射了,干扰 .. (2013-11-21 20:43) 

感谢老师给予的意见,不过我在6楼接地桩怎么打呢要
离线bd2ca
发帖
1552
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-28
真是头痛的问题,这个接地系统基本上都没被列入验收的标准(蒙混过关)。老百姓也不知道这个,所以本地建楼基本上没有等地电位接线端子。想自己搞接地就如楼上说的,没办法实现。
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线BA7EI
发帖
7096
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-28
天线竿处同轴电缆外皮接地,进入家里的馈线上套几十个EMI抑制磁环
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]

点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线BG7YMX
发帖
3464
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-28
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线bh1lx
发帖
399
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-06
偏馈天线就是这样,要与干扰作斗争,直到你不厌其烦。往馈线上套磁环是个比较有效的解决干扰的办法。另外没有合适的接地点,可以选择自来水管接地线,接地效果要比暖气管强点。注意,接地线一定不要虚接。