雷电防护分区的划分(摘录gb50343-2004有关章节):
雷电防护区应划分为:直击雷非防护区、直击雷防护区、第一防护区、第二防护区、后续防护区(图3.2.2),并符合下列规定:

1 直击雷非防护区(lpzoa):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直接雷击,属完全暴露的不设防区。
2 直击雷防护区(lpzob):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接雷击,属充分暴露的直击雷防护区。
3 第一防护区(lpz1):由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流比直击雷防护区(lpzob)减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体不可能遭受直接雷击。
4 第二防护区(lpz2):进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入的后续防护区。
5 后续防护区(lpzn):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护敏感度水平高的设备的后续防护区。
离线BD7BA
发帖
1249
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-01
天馈线路浪涌保护器的安装:
参照gb50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.4.3条第四款(19页)
天馈线路浪涌保护器接地端应采用截面积不小于6平方毫米的多股绝缘铜导线连接到直击雷非防护区(lpz0a)或直击雷防护区(lpz0b)与第一防护区(lpz1)交接出的等电位连接端子板上。同轴电缆的上部、下部及进机房入口前应该将金属屏蔽层就地接地。