论坛风格切换切换到宽版
  • 3859阅读
  • 10回复

两个变压器并联怎么用 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BD5EPA
 
发帖
745
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-19
做线性电源,现有的单个变压器容量不够,用两个同样的一起使用,如何并联,下图这样对吗?


本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-19
正确!                      
离线BD5EPA
发帖
745
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-19
这样用的话,每个变压器都是半波整流,这样会影响到效率吗?
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线bh1pyq
发帖
196
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-19
变压器并联使用要求、1 变压器容量比不得超过3:1  、2 电压等级相同、3 接线组别相同。你那样接可以的,但是需要测出同名端,和异名端。否侧交流变压器无交流电压输出。

离线bg7dqo
发帖
75
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-19
为嘛不整流后再并???
离线BD5EPA
发帖
745
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-19
回 bg7dqo 的帖子
bg7dqo:为嘛不整流后再并??? (2017-01-19 15:08) 

你的意思是说,两路都全波整流后,再并联?
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线bd5ii
发帖
2971
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-19
回 BD5EPA 的帖子
BD5EPA:你的意思是说,两路都全波整流后,再并联?
 (2017-01-19 15:19) 

两路都全波整流后再并联!效率高!
一切都会过去,将来一定会更美好!
BD5II     95呼号/BH5PZS
离线BA7IA
发帖
11173
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-19
回  5楼(BD5EPA)的帖子
第5楼BD5EPA于2017-01-19 15:19发表的 回 bg7dqo 的帖子 的帖子
bg7dqo:为嘛不整流后再并??? (2017-01-19 15:08) [url=http://www.hellocq.net/forum/j ..
对,这样效率高,不用管变压器的相位,另外二极管特性还可以起到一定的均流作用。

内容来自Android手机客户端

离线BG7YPE
发帖
1347
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-29
全桥整流效率高,要是两个变压器参数一样的可以直接并,注意头尾就可以了
离线bg9mbr
发帖
105
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-29
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BA7KW
发帖
16344
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-29
回  8楼(BG7YPE)的帖子
第8楼BG7YPE于2017-01-29 16:17发表的:
全桥整流效率高,要是两个变压器参数一样的可以直接并,注意头尾就可以了
直流并联,差10%
都没问题啦

内容来自Android手机客户端