舌宽60mm  叠厚120mm 的铁芯重量26KG QINGWEN 功率有多大?初级220V 用多粗的漆包线绕多少圈?谢谢
离线7600
发帖
16242
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-22
去查电工手册,我也不记得了

内容来自Android手机客户端

离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-22
请告铁芯窗口面积及硅钢片材牌号,厚度。
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-23
50多斤有一千多瓦了吧

内容来自[手机版]
离线bg3plq
发帖
110
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-23
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:请告铁芯窗口面积及硅钢片材牌号,厚度。 (2016-11-22 22:29) 

硅钢片型号不太清楚,是日本拆机片。E I型 中间舍宽6厘米 叠厚12厘米
离线bg3plq
发帖
110
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-23
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线hailong
发帖
1247
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-23
重绕了几个变压器,用的是拆机硅钢片,发现空载电流比原始的大了很多
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-23
所谓日本硅钢片磁通密度并不高,因此按9000高斯设计。
窗口填充密度要看绕制工艺和技术水平,应该达到33%的水准吧。
导线的电流密度一般应用按3A/平方毫米。
算下来此铁芯的变压器初级容量可达3076VA。此值略保守,因为绕制导线会很粗,容铜系数33%不宜做得到。
满载初级电流为13.95A。每伏匝数为0.772。
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-23
回 hailong 的帖子
hailong:重绕了几个变压器,用的是拆机硅钢片,发现空载电流比原始的大了很多 (2016-11-23 09:04) 

每伏匝数不够,激磁电流大了。
离线bg3plq
发帖
110
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-23
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:所谓日本硅钢片磁通密度并不高,因此按9000高斯设计。
窗口填充密度要看绕制工艺和技术水平,应该达到33%的水准吧。
导线的电流密度一般应用按3A/平方毫米。
算下来此铁芯的变压器初级容量可 .. (2016-11-23 12:33) 

如果按2500W计算(实际使用功率2000W),初级用3.8平方毫米(或使用4平方毫米)的线。匝数应该是多少?(因手工绕制怕窗口尺寸小装不下)谢谢
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-23
回 bg3plq 的帖子
bg3plq:如果按2500W计算(实际使用功率2000W),初级用3.8平方毫米(或使用4平方毫米)的线。匝数应该是多少?(因手工绕制怕窗口尺寸小装不下)谢谢 (2016-11-23 13:16) 

铁芯定了,每伏匝数不变的。
离线hailong
发帖
1247
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-24
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:每伏匝数不够,激磁电流大了。 (2016-11-23 12:35) 

就是按照原来的匝数绕的啊