只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-07
控制板显示器 显示一台机组 pfr   是什么意思?????

我只在电路里面查到pfr 是相序保护继电器   这个报警pfr什么意思???

这台机组运行几秒钟就跳   现在没有头绪
发帖
740
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-07
检查下是缺相了还是相位错了。
离线bg5iw
发帖
7480
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-07
缺相不太可能 主机接线都正常   会不会是相序保护继电器有问题????
离线BG4FQD
发帖
3406
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-08
过去三相电机一旦缺项立刻烧毁,现在有了保护电路了。

一般插座都是2相的,有一项现在是用电容接出来的,你看看这个电容有问题没有。
离线bg5iw
发帖
7480
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-08
这个是纯三相的 没有电容
离线bg4nql
发帖
90
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-08
相序保护器也会坏的建议换一个试试。
离线九头鸟
发帖
268
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-10
相序保护器故障的几率大一点,尝试短接或断开保护器的触点看看。
离线山阳浪子
发帖
505
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-10
强制试的时候   要听压机声音 先测电压   监控电流   一般相序保护器可以电压保护 缺相保护 相序保护 的
离线bg5iw
发帖
7480
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-10
今天处理好了 是压缩机的接线桩 锈蚀的很厉害   相序采样节点和这个接在一起   造成采样失误动作了   我今天更换了   原来的垫片锈蚀的很厉害  

这个空调还是很好   可惜国有资产没有人管理   完全是无维护状态工作 都5-6年了   能这样很不错了