发表于: 2011-06-07
控制板显示器 显示一台机组 pfr 是什么意思?????
我只在电路里面查到pfr 是相序保护继电器 这个报警pfr什么意思???
这台机组运行几秒钟就跳 现在没有头绪
共
条评分
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
大猪.小猪
UID:12048
注册时间
2004-02-16
最后登录
2017-11-28
在线时间
138小时
发帖
740
搜Ta的帖子
精华
0
访问TA的空间
加好友
用道具
注册用户
发帖
740
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2011-06-07
检查下是缺相了还是相位错了。
共
条评分
回复
举报
离线
bg5iw
UID:3137
注册时间
2003-01-24
最后登录
2024-05-13
在线时间
2543小时
发帖
7480
搜Ta的帖子
精华
0
访问TA的空间
加好友
用道具
注册用户
发帖
7480
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2011-06-07
缺相不太可能 主机接线都正常 会不会是相序保护继电器有问题????
共
条评分
回复
举报
离线
BG4FQD
UID:54278
注册时间
2008-05-31
最后登录
2024-04-22
在线时间
6922小时
发帖
3406
搜Ta的帖子
精华
0
访问TA的空间
加好友
用道具
注册用户
发帖
3406
加关注
发消息
只看该作者
3楼
发表于: 2011-06-08
过去三相电机一旦缺项立刻烧毁,现在有了保护电路了。
一般插座都是2相的,有一项现在是用电容接出来的,你看看这个电容有问题没有。
共
条评分
回复
举报
离线
bg5iw
UID:3137
注册时间
2003-01-24
最后登录
2024-05-13
在线时间
2543小时
发帖
7480
搜Ta的帖子
精华
0
访问TA的空间
加好友
用道具
注册用户
发帖
7480
加关注
发消息
只看该作者
4楼
发表于: 2011-06-08
这个是纯三相的 没有电容
共
条评分
回复
举报
离线
bg4nql
UID:69470
注册时间
2009-03-02
最后登录
2024-05-04
在线时间
1604小时
发帖
90
搜Ta的帖子
精华
0
访问TA的空间
加好友
用道具
注册用户
发帖
90
加关注
发消息
只看该作者
5楼
发表于: 2011-06-08
相序保护器也会坏的建议换一个试试。
共
条评分
回复
举报
离线
九头鸟
UID:48481
注册时间
2007-11-24
最后登录
2012-04-03
在线时间
0小时
发帖
268
搜Ta的帖子
精华
0
访问TA的空间
加好友
用道具
注册用户
发帖
268
加关注
发消息
只看该作者
6楼
发表于: 2011-06-10
相序保护器故障的几率大一点,尝试短接或断开保护器的触点看看。
共
条评分
回复
举报
离线
山阳浪子
UID:9714
注册时间
2003-12-09
最后登录
2024-04-16
在线时间
261小时
发帖
505
搜Ta的帖子
精华
0
访问TA的空间
加好友
用道具
注册用户
发帖
505
加关注
发消息
只看该作者
7楼
发表于: 2011-06-10
强制试的时候 要听压机声音 先测电压 监控电流 一般相序保护器可以电压保护 缺相保护 相序保护 的
共
条评分
回复
举报
离线
bg5iw
UID:3137
注册时间
2003-01-24
最后登录
2024-05-13
在线时间
2543小时
发帖
7480
搜Ta的帖子
精华
0
访问TA的空间
加好友
用道具
注册用户
发帖
7480
加关注
发消息
只看该作者
8楼
发表于: 2011-06-10
今天处理好了 是压缩机的接线桩 锈蚀的很厉害 相序采样节点和这个接在一起 造成采样失误动作了 我今天更换了 原来的垫片锈蚀的很厉害
这个空调还是很好 可惜国有资产没有人管理 完全是无维护状态工作 都5-6年了 能这样很不错了
共
条评分
回复
举报
发帖
回复
返回列表
https://www.hellocq.net/forum
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
隐藏
快速跳转
火腿资讯区
中国QSL卡片管理局
公告通知
各地火腿活动专题
火腿交流区
火腿神聊
新手培训班
莫尔斯电码 - CW
QSL卡展板
火腿技术区
DX通信
QRP and DIY
设备
天线和铁塔
V/UHF和移动通信
卫星和空间通信
APRS专题
业余无线电应急通信
火腿资源区
FlexRadio SDR收发机
现代通信
业余无线电器材信息
EchoLink/IRLP/远程电台及其他VoIP技术专区
火腿文化
ARDF - 业余无线电测向
计算机应用及数码产品
《电子制作》杂志
邻家火腿快讯
单片机与自动控制
HAM软件、HAM网站
业余无线电中文计划
HELLOCQ火腿社区版务工作室
关闭
关闭
选中
1
篇
全选