论坛风格切换切换到宽版
  • 2112阅读
  • 5回复

求助:线性电源老是高电压保护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线42821
 
发帖
1584
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-06
按图施工,调试接近尾声。
不过老是跳继电器,也就是说scr1老是无缘无故导通。
已经将r16、r17改为470欧姆仍有导通情况。
以发cw时最为严重。也就是电流变化剧烈的时候容易导通。
现在断开r16和可控硅的连接,在r16接示波表,正常有0.05v的电压,在电流变化剧烈的时候有尖峰脉冲,怀疑就是这个脉冲打开可控硅。
请教各位高手有啥解决方法
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线42821
发帖
1584
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-06
有两个小想法
1.将可控硅改用pnp的三极管
2.电阻继续换回120欧姆,c12增大到0.47uf或1uf
不知道对不对
离线BG4XVF
发帖
1417
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-06
c9为什么不加大到1000-3000uf甚至更大? c12增大到10-20uf 为什么不可以呢?!类似这样的保护电路我做过很多。实践证明没有因为电容加大而导致保护发生延迟损坏后级元件的,或者说这种延迟的影响是可以忽略的。
离线42821
发帖
1584
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-06
'
c9为什么不加大到1000-3000uf甚至更大? c12增大到10-20uf 为什么不可以呢?!类似这样的保护电路我做过很多。实践证明没有因为电容加大而导致保护发生延迟损坏后级元件的,或者说这种延迟的影响是可以忽略的。
'

马上试试
离线42821
发帖
1584
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-07
有老兄还建议我可控硅装到外面,引线双绞穿磁环。
昨天试了试,c12边上并联一个22uf25v,c19换成1000uf,问题解决了。
穿磁环的太麻烦了。
离线BG4XVF
发帖
1417
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-07
'
有老兄还建议我可控硅装到外面,引线双绞穿磁环。
昨天试了试,c12边上并联一个22uf25v,c19换成1000uf,问题解决了。
穿磁环的太麻烦了。
'
不是射频干扰穿磁环没有用,而是线路上的脉动干扰。