论坛风格切换切换到宽版
  • 7413阅读
  • 31回复

交流电的并网技术讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bg5baw
 
发帖
673
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-15
两台不同功率的发电机如:
一台是120kw,另一台是185kw.如何才能并网发电?需要增加什么设备?请高人指点.谢谢!bg5baw
离线BA7AB
发帖
391
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-15
'
两台不同功率的发电机如:
一台是120kw,另一台是185kw.如何才能并网发电?需要增加什么设备?请高人指点.谢谢!bg5baw
'

如需自动的话,需要一台并车柜。发电机则要求电压相同,频率相同。
离线bg5baw
发帖
673
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-15
'
如需自动的话,需要一台并车柜。发电机则要求电压相同,频率相同。
'

ba7ab:你好!
          非常感谢你的回答,用并车柜来解决,听说是只能用在两台完全相同的发电机之间的并网.;对于两台不同功率不同型号的发电机并网运行能正常工作吗?
还有并网是否,电压,频率,相位要完全一致才行.
如果不一致会有什么后果?
请大家都来指教!
bg5baw
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-15
两台发电机并机较简单。
首先在安装时要保证两台发电机同相连接。
有专门的并机控制盘,盘上装有同期表(s)。当同期表指针从“+”或“-”指示为“0”的时侯,表明两台发电机达到同期,此时两组三相电压相位差为零,就立即合闸并机。此后机器的控制系统会保持同步。

如两台发电机要并入400v电网,则采用分别并网的办法。使用的并机控制盘与上述相同。操作也相同。要注意安装时保证同相位。

供电部门一般是不许自备发电设备并网发电的,最好征得供电部门的同意!
离线netbird
发帖
521
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-15
呵呵,讨论起这个问题来了,没弄过啊,我们并的都是大发电机。主要是检测同期:
一般采用手动准同期并列条件:
相序一致(安装时就解决)
电压一样
相位一样
频率一样

不然的话,并列等同短路,会严重损坏设备,与发电机容量无任何关系。
自动同期并列就是利用微电脑控制并列时间,而不是人去按按钮。
离线bg5baw
发帖
673
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-15
'
            谢谢你!再请教一下,两台相同电压,但不同功率的发电机用此并机盘,也一样能并车运行.并能自动保持同步吗?并机柜除四电源线同发电机相连接外,是否还有其它控制线?
它是用什么方法控制柴油机的转速?达到同步的目的.
  另如果购这样一台并车柜要多少钱?
ham手头如有此东西,可以联系我,但价格要在3万内
离线调频无限
发帖
2470
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-15
这里有很多高低压高手的! :d :d :d
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BG5JG
发帖
1285
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-15
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-15
搞这些是二十多年前的事啦。
第一,同期控制柜不同,在控制线方面是有一些不同的。这里只能告诉你一些最基本的要求。不同功率可并车。
第二,柴油机的速度控制是根据转速控制油门。我们在此讨论并车问题的前题是发电机组是有可靠的控制的,那些自己装配的机组最好不要并机运行,安全第一。
第三,价格不了解啦。

最后你应好好研究发电机组和并机电控柜的说明书。
离线BG6QBY
发帖
12178
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-15
不同品牌的在线式ups可以并网使用吗,有一台4kw的apc的ups,另外一台是国产的,没看清什么牌子和型号,是16kw的,都是在线式的,不知道时候可以两台设备并联使用,有这样用的吗?需要注意什么
离线BA7AB
发帖
391
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-16
其实并车要考虑的也就是楼上说的几个参数,电压、频率、相位。功率不一致到没有严格要求。如果相位不一致,在发电机之间会产生很大的环流,会震坏发电机的。上面所说的用灯泡法,或其他的方法,都是可以的,但很难保证一致,最好是买并车柜,自动并车。以前做过三台300kva发电机并车的设计。并车柜好象是从香港买的。
离线社会学者
发帖
255
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-16
如果并车,励磁是个大问题,要不然两台机器不能合理分配负担。
离线bg5baw
发帖
673
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-16
'
只需要6个白炽灯泡就可以了。
a发电机的a、b、c三相个接一个灯泡,b发电机的a、b、c三相也各接一个灯泡。当a、b发电机的相同相的灯泡同时点亮和熄灭的时候就可以合闸并网了。当然50hz时候你是看不出来的。你要想办法把50hz变分频为1hz就好办了。
'

bg5jb:你好!
          很高兴得到朋友们的帮助,你的方法非常简单(只做一个低速分频,接几个灯),同时在业余条件下容易做到,我想做个实验,还想问一下,要达到相位的一致,也就是灯泡的同时点亮和熄灭,应反复地调节柴油机的转速,是不是一半是靠运气.每次要多长时间才能做到同步.这只是我个人的看法.
      如果用mcu作运算并作实时自动合闸控制,应该如何作运算,也就是检测相位一致的算法.请朋友们多来帮忙!bg5baw
离线xiongjunfeng
发帖
1220
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-16
用手工调整可能达不行吧
离线bd4vuf
发帖
1599
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-16
只需要3个白炽灯泡就可以了。
a发电机的a、b、c三相b发电机的a、b、c三相a-a,b-b,c-c各接一个灯泡。当a、b发电机的相同相的灯泡同时熄灭的时候就可以合闸并网了。
离线东北人
发帖
1498
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-16
'
只需要3个白炽灯泡就可以了。
a发电机的a、b、c三相b发电机的a、b、c三相a-a,b-b,c-c各接一个灯泡。当a、b发电机的相同相的灯泡同时熄灭的时候就可以合闸并网了。
'
这个方法我见过实际使用的,效果很好
我们这里有有用的
离线bg5baw
发帖
673
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-17
'
只需要3个白炽灯泡就可以了。
a发电机的a、b、c三相b发电机的a、b、c三相a-a,b-b,c-c各接一个灯泡。当a、b发电机的相同相的灯泡同时熄灭的时候就可以合闸并网了。
'


bd4vuf:你好!
            谢谢!我先找个小电流高分断的空气开关作个过流保护,就用你的方法做一次试验,如果有问题还请指教.
离线BG5JG
发帖
1285
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-18
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线有线电视
发帖
130
只看该作者 18楼 发表于: 2004-07-22
'
只需要3个白炽灯泡就可以了。
a发电机的a、b、c三相b发电机的a、b、c三相a-a,b-b,c-c各接一个灯泡。当a、b发电机的相同相的灯泡同时熄灭的时候就可以合闸并网了。
'
这个方法我见过实际使用的,效果很好
我们这里有有用的
用手工也是没有什么问题的,关键是并机合闸时要果断.
离线BA5TX
发帖
4052
只看该作者 19楼 发表于: 2004-07-22
[quote=有线电视]这个方法我见过实际使用的,效果很好
我们这里有有用的
用手工也是没有什么问题的,关键是并机合闸时要果断.[/quote]
如果是用柴油机驱动,那么发出的电的频率就与柴油机转速有关,负载变化时转速就会有相应的波动,两套发电机组对负载的反应是不是有可能出现差异(不同步)?很想知道这个问题是怎么样解决的?