询问一下用后备式UPS改电源的朋友(记得有位4区的) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线radiolee
 
发帖
6050
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-17
后备式ups,大约500w的那种。
里面有2个变压器,一个很小的,一个很大的ei结构的变压器。
请问那个大的是电源还是逆变变压器?
我用200欧姆档量了一下,初级次极的直流电阻都很小。怀疑应该是逆变变压器,但其初级的在电路中又是接继电器的,而那个继电器又是控制输入电源流向的。
一般大的是逆变还是小的是?
离线4TBI
发帖
611
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-17
我认为大的是逆变变压器,小的是控制兼充电的。
离线radiolee
发帖
6050
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-17
如果是逆变变压器,是否可以拿来做电源变压器用?
离线4TBI
发帖
611
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-17
应该可以的,但是要知道在高压测接市电,低压测的电压是多少。要注意安全哦
离线radiolee
发帖
6050
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-17
'
免维护酸铅电池极板间加有防蒸发的吸液隔板,要清理较麻烦,要找一只大点的注射器。先用一把一字刀口的钟表起子小心撬开上盖封板,会见到3或6个橡胶帽,开帽检查:极板如已长白色絮状覆盖物、断裂、硫酸完全挥发、弯曲变形(引起内部短路)中占其中一项者,进垃圾堆。拜拜,收摊子。如无,进入下一步。用注射器、蒸溜水反复冲洗各间隔并将沉底的细铅粉末一并清理干净。倒入新硫酸液,用容量的1/20充电率电流充20---25小时,充完后放2-3小时看电压回落多少,如超过电池标称电压的85%以下,进垃圾堆。拜拜,收摊子。如无,找个负载放电(最好控制放电电流和充时差不多),充、放、充、放,反复3--5个循环。能否救活看你的运气了,我这是从一个老电工那学来的,成功率不到50%,祝你好运。
'



引用一点资料。我可以先接个220v隔离变压器或者接个220v->110v的变压器做测试。谢谢
离线BG4JKR
发帖
3251
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-17
'
后备式ups,大约500w的那种。
里面有2个变压器,一个很小的,一个很大的ei结构的变压器。
请问那个大的是电源还是逆变变压器?
我用200欧姆档量了一下,初级次极的直流电阻都很小。怀疑应该是逆变变压器,但其初级的在电路中又是接继电器的,而那个继电器又是控制输入电源流向的。
一般大的是逆变还是小的是?
'
很小的那个是不是在电路板上?如果是就不用再理它了
大的那一个看一下是不是有三条最粗的线,两条出来接到另一块有散热片的板上了,然后从这块板上出来一条粗线接到电池上.另一条线接到电池另一极上??
如果是就可以用了
离线bg2vbl
发帖
532
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-17
我用的92年买的ups改的,变压器足有500w,初级可能是4个抽头,将次级的双12v绕组的4组线圈分开,再并在一起,注意相位,再将次级的24v绕组串到初级中,这样12v绕组的电压可以用改变初级抽头位置的方法从13v到18v调整(记不太准了)。稳压电路需一组倍压的辅助电源。
bg2vbl
qq:356437769
ham88@126.com
0410-6681039