教关于架棒子避雷的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线duang
 
发帖
128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-17
想在六楼顶架根两米长的棒子,我家楼的南边30米有一栋楼和我家住的楼一样高,他的楼顶架了一个小灵通的机站大约6-7米高的天线,在我家楼的西边70米还有三栋18层的塔楼,楼顶都有有线电视的天线。我想问一下各位有经验的朋友我把棒子架在我家楼顶还用再采取避雷措施吗?:(
离线小林
发帖
617
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-17
回复: 教关于架棒子避雷的问题
最初由 duang 发表
想在六楼顶架根两米长的棒子,我家楼的南边30米有一栋楼和我家住的楼一样高,他的楼顶架了一个小灵通的机站大约6-7米高的天线,在我家楼的西边70米还有三栋18层的塔楼,楼顶都有有线电视的天线。我想问一下各位有经验的朋友我把棒子架在我家楼顶还用再采取避雷措施吗?:(


不用量别人的天线有多高和多远~买个无源避雷器回去就搞掂了~省事又省心哦~:d :d :d
离线bg1aox
发帖
626
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-17
避雷器只能防感应雷 而且损耗不小 最好就是把馈线扔到窗外
离线peanut
发帖
201
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-18
由于你的天线并未处于旁边高楼的45°避雷覆盖区内,所以你架棒子还是需要考虑避雷措施。
你可以看一下小灵通的天线,基本上是中间一根避雷针,周围是真正的天线。由于小灵通的频率高,因此距离避雷针的距离不大。
如果你要自己架避雷,离天线一波长以上的距离是基本要求,而且避雷针尖向下45°必需覆盖你的棒子顶。
一般朋友们大多采用馈线避雷器,并且在雷雨天不接电台,比较省事。
有些棒子有避雷的接口,看看你的有没有。
如果觉得避雷问题麻烦,不如自己做一个j型天线架楼顶,把j型下端接避雷网。馈电点选择准确的时候,j型下端应该是零电位。