论坛风格切换切换到宽版
  • 4317阅读
  • 6回复

关于450MHZ矿井无线通讯 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
发帖
114
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-15
按照国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知,第六条再次明确要求建设完善矿井通信联络系统。但目前,井下通信联络系统大部分矿井使用的是有线生产调度通信系统、小灵通系统、还有低频段如60mhz、80mhz、150mhz漏泄通信系统,工作面使用的扩音广播系统,还有的矿井使用基于wifi、wimax、scdma技术的通信产品等等。完善的通信系统绝不仅仅只指有线调度系统及小灵通系统。真正在矿井重特大事故突然发生时,在灾变的状况下,有线电话是固定地点安装,而矿井生产是动态的,许多工种作业人员也是动态性作业,需要通信联络时容易发生漏接,固定电话、小灵通系统很难起到应急通信的作用,使处于危难中的员工因不能在第一时间得到逃难信息而无法及时撤离。
  从2009年发生在黑龙江龙煤集团鹤岗分公司新兴煤矿矿难中发现:井下联络通信除了有线固定电话还使用了小灵通系统,小灵通通信系统平时通信就不稳定,危险来临时几十人、上百人同时使用,引起通信系统临时性瘫痪,造成通信中断,最终导致108名矿工得不到撤离的通知而遇难,这是一次血的教训,付出上百条生命的教训。
  国家工信部要求小灵通通信系统三年内退市,现已过去一年;至于60mhz、80mhz、150mhz低频段漏泄通信,由于井下环境的特殊性、大量变频设备的使用,架线机车的运行,大功率电机的运转等因素产生电磁干扰,通话效果不好、噪声大、杂音多、故障率高,不适用于矿井生产日常的调度通信及联络通信。已有基于wifi、wimax技术的通信产品,是民用产品引入到井下使用,不是一种工业专用的通信系统,由于矿井的特殊环境,还有待时间实践检验是否满足矿井环境的使用。井下通信联络系统不仅仅要求通话清晰更需要长期可靠的稳定性、高可靠性、抗干扰能力等功能。
  针对矿井通信联络系统的瓶颈,厦门矿通科技有限公司在吸取国内外产品经验的基础上,经过几年的努力研发生产了450mhz无线中继通信系统,完全克服了其他通信联络方式的不足、不完善的弊端,450mhz无线中继通信系统具有在井下突变状态下的应急救灾通信功能、常规生产调度通信功能和高抗干扰等功能,同时具备后备电源供电功能。系统先后已在十几家矿山企业得到很好的应用,如:中煤平朔安太堡矿联井;淮北矿业集团孙疃矿、临涣矿;山西焦煤马兰矿;紫金矿业金矿、铜矿;福建马坑铁矿等。其中中煤安太堡矿、淮北孙疃矿、临涣矿07年投入使用至今系统是零故障运行。马兰矿这套系统今年7月投入使用,覆盖巷道范围总长达20公里,紫金矿业铜矿、金矿的系统从04年零故障运行至今。
  根据有关新闻报道:2010年7月9号,由于连续多日大雨,造成地质疏松,福建马坑矿业铁矿顶板大面积冒顶,虽然矿区七个水平中段地域广泛、穿脉数十条、作业面多、人员分布广,马坑矿业在冒顶事故前的紧急调度中,及时的调度撤离呼叫传达到位,不到一小时内撤出了所有井下员工,事故中无一人员伤亡。其中,撤离呼叫使用的450mhz无线中继(对讲机)通信起到了巨大的作用,因为马坑矿业450mhz无线中继通信系统几乎覆盖了作业矿区的每个角落,通信系统为及时应对随时发生的紧急状况,奠定了坚实的撤离基础。
  使用450mhz无线中继(对讲机)通信,对讲机属随身携带通信工具,可随时使用,又以“一对多”,“即按即说”,“一呼百应”的独到功能,在井下灾变时,第一发现人用手中的对讲机对所有生产管理人员和作业人员进行广播式应急呼叫,一旦发生紧急情况,能及时通知撤离,信息到位,完全可以避免在突发事件时作业人员因得不到信息无法及时撤离的险况,使撤离赢得宝贵的时间。“能让类似2005年广东兴宁特大矿难事故不再重演”。针对王家岭矿“3•28”特别重大透水矿难,新兴煤矿“11•21”爆炸等事故,都能够及时、有效地避免大量人员伤亡和重大事故发生,把损失降到最低。实践证明能够随身携带、具有群呼功能的450mhz矿井无线中继通信技术构建的《安全生产调度与应急救灾通信系统》才是理想的日常安全生产管理、生产指挥及应急救灾通信系统,更是危难时矿工的救命系统。
  冒顶事故后福建马坑矿业的广大职工为通信系统取名为吉祥“三保”系统,一保我们矿工的生命,二保各级领导的政治生命,三保企业的经济效益。
发帖
114
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-15
我想请朋友们帮我研究一下,这种450mhz的矿井无线通讯系统的中继如何架设。
井下的传播没有地面上那么好,在井下面如何架设450m中继呢,井下的隧道是相当的复杂的,用什么样的方法才能让信号覆盖呢。
离线西部大漠
发帖
289
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-17
同样想得到详细介绍
离线BD7APC
发帖
1213
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-18
应该还是用漏泄通信
离线电离层
发帖
5819
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-18
450兆波长较短,大约是gsm900的二倍,井下绕射能力不好,靠的是反射、折射等,最好的办法也许是多增加中继台的数量,,,,,,
离线单立人人
发帖
852
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-19
用漏泄通信
离线BG8NKX
发帖
84
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
我在井下搞测量试过,直巷200米以下范围内手持机基本保证通讯,转弯就不行了。采区多的要不少中转。