论坛风格切换切换到宽版
  • 2792阅读
  • 4回复

APC SMART UPS 2200 充电电压问题请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bg9kr
 
发帖
2464
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-17
apc smart ups 2200在线式ups,从电源管理软件中将蓄电池电压调整为24v,用四块新蓄电池两两串联后并联为24v,连接上开始充电,ups处于关机状态,没接负载,测量电池组两端电压为35v,感觉有点高,而且大约充了不到10个小时电池就发烫。

想知道:

这个apc的ups设置成24v难道充电电压远高于24?恒流? 但电池都发烫了为什么没有自动停止充电?

有相同型号ups的,请告知一下充电状态下电池组两端电压是多少?
离线我是bg5bax
发帖
107
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-17
本来用24v的吗?
离线bg9kr
发帖
2464
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-17
本来48v
离线我是bg5bax
发帖
107
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-17
那应该不行,24v应该也开不了机吧
离线bg9kr
发帖
2464
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-17
24v可以开机,但是ups来回跳,电压不足的样子,以为新电瓶电压不够就没在意。

刚打apc的800电话咨询了一下,说这个ups只能用48v,电源管理软件里设置的24v不管用。只好重新调回48v了,充电状态电池两端电压53v。