论坛风格切换切换到宽版
  • 830阅读
  • 7回复

电源问题求助 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线明鑫电波
 
发帖
1810
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-06
[attachment=802297]

我用这电路图装好了电源。使用过程中出现个小问题,接上20W以上的负载出现低于1V的压降,调整管是2个LM338。怎样解决这个压降问题欢迎各位来指点(以前也装过此电路,但都是小于5安的电流,使用起来没有产生压降的现象。现在装的是5安电流的就出现了上述的情况)



电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
发帖
1810
只看该作者 1楼 发表于: 04-06
图跑掉了重上
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
发帖
1810
只看该作者 2楼 发表于: 04-06
图跑掉了重上
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
发帖
1810
只看该作者 3楼 发表于: 04-06
图跑掉了重上
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线段国锋
发帖
829
只看该作者 4楼 发表于: 04-10
电源取样点应该放在输出接线柱那里。要不然电流表还有导线的压降在大电流时会产生误差。
吉林;大安
          :0436-2911291 13596819357
离线明鑫电波
发帖
1810
只看该作者 5楼 发表于: 04-14
回 段国锋 的帖子
段国锋:
电源取样点应该放在输出接线柱那里。要不然电流表还有导线的压降在大电流时会产生误差。

BG0ATE:
把电流表移到整流后,调整块前。或把电压取样放到电流表后面。

电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BG7FT
发帖
4002
只看该作者 6楼 发表于: 04-22
LM338是寨货吧?

我买过几片,轻载正常,电流大一点就稳不住,再大一点就烧了。都是在散热条件良好,额定电流之内。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bi1izf
发帖
35
只看该作者 7楼 发表于: 06-11
单个LM338的工作电流能到5A,你这是2个并联使用,应该不至于,使用一个管子 负载4A测试一下是否是管子的问题,进口的大概是10元,国产5元,这是立创的价格