哈哈哈,看了大伙的讨论,不错啊,都挺不错的讨论。
作为一个专业舞台音频设备提供商的雇员,也想说说线性和开关,毕竟在电源行业做了快10年,虽然还是属于新人(这个就像医生,10年从医还真不能算是老医生)
线性电源和开关电源都可以用,不要把商家怎么配置产品来说哪一种好,因为商家是要有利润的,比如某公司订了1000套线性电源,他总要把库存的线性电源用完吧? 或者 某些用户他就是喜欢线性, 你总要对客户的胃口去做产品吧? 就好比吉他放大器,你明知道客户就喜欢电子管的味道,你非要做个晶体管或者芯片的,明显卖不好。
线性电源,很好! 发展了几十年, 有它的优势,特别是小功率场合,比如小型调音台,功率非常小,我所在公司一个小调音台就是交流18V 0.25A 两路(正负) 然后给调音台里面的7815 7915 等供电, 你说用开关电源行不行? 当然可以,但厂家是要考虑成本的,这个地方用线性电源哪怕比开关电源省1个美金,厂家是绝对不会选开关电源的。
开关电源,也很好! 特别是近10年,国产的磁芯也能上大功率电源的舞台,想当年1998年的时候,去一家通信电源公司,问研发的人,这个磁芯是用的国产还是进口? 研发的工程师说过,国产的哪敢用?连老化架都下不来就得炸! 现在不同了,你问研发,谁会用进口的磁芯啊,呵呵那不是找老板骂么?
开关电源优势,不在于功率小的场合, 最大的优势其实是在大功率负载下的成本远远比同等功率条件下的线性电源成本低很多,这才是它最致命的优势! 由于保密条例, 我不能发照片,但我可以透露 单相 5000W的开关电源,连散热器一起,风冷散热,总重是3公斤不到,而且是过了EMC 安规 等各国标准,现在正在欧洲大卖的产品。
其实大伙最关心得无非就是干扰,保护 问题, 先说干扰, 线性电源和开关电源在工作原理上不一样,所以线性电源本身产生的干扰要远远小于开关电源,但这有个前提条件,那就是我们说的是射频干扰,不是交流哼声干扰,而开关电源正好相反,因为它工作原理上的特点,本身就是个振荡源,而且还是高频振荡,功率还不小

,反而没交流哼哼声,干扰都跑去射频了。
所以呢,因为开关电源的工作原理,那么想要消除射频干扰,就必须要附加上很多措施,包括PCB设计 元器件选用,变压器的设计 以及外壳等等很多地方的处理,一个线性电源可以裸奔着使用,而通信设备用的开关电源裸奔那就是灾难!
其实,不管是LED驱动用电源还是各种工业电源,充电器、家用电器里的电源, 都是要过EMC认证的,安规认证也是必须。而这个认证想拿到是要花很多钱的(最便宜的大概一万多测试一次)。 可惜,正因为开关电源这个特点,一些商家偷工减料,还有就是某些认证机构的“拿钱买认证” 再加上某些产品设计本身就是一塌糊涂,所以咱们城市里的电磁环境那是谁开电台谁知道啊…………
打个比方,一个手机充电器,按照正规做法,成本算5块钱 而一个不良厂家可以把这个成本压到1块钱,你们自己想吧。。。
再来说说保护, 线性电源的保护机构估计都知道,其实开关电源的保护也是差不多的,无非就是 过流(过载) 过压 过温 等几种,而细分那就多了,有兴趣的可以看看资料。
还是那句话,一分钱一分货,只要你肯出钱,保护那是相当的完善,甚至还能把各个点电压电流 波形都给你显示出来

,但成本你绝对承受不起。 开关电源保护是最好做的,没有之一! 可靠性也是非常高(仍旧没有之一)比如最关心的输出过压问题,最简单的方案也是最可靠的, 一个光耦加一个稳压管,一个电阻 搞定

输出电压高于稳压管,光耦导通把前面的主控芯片拉死,或者用可控硅给锁死,啥都没了,多简单?而且非常可靠。现在公司产品一个巨大无比的数字调音台用的电源,里面过压就是这么做的,必须保证绝对不能停机。据说CCTV都有好几套
至于效率,那就不用我废话了, 96%的效率让开关电源发热更少,更符合省电的要求

(老古董的反激电源效率在85%左右,多路)
说说购买,还是老话长提,不要贪便宜!想干扰非常小的,可靠的,选医疗用电源,那是用在心电监护仪上的,次一点就是通信用电源 再次点用工业级的好的电源,一定要选好品牌,别整些完全不知道的牌子。 如果能遇到退役的通信电源,只要是生产期近的,一般都问题不大。
最后, 使用环境, 如果你家没地线(交流供电系统中的保护地线)那就…… 开关电源是必须要有接地线的,别看有些是两根线,那其实干扰很大,过的EMC等级不一样,就好比我家那个PS4,开机后 离它两米多的八木屁股对着它干扰都几乎59. UHF段。 所以一个良好的地线不仅是电台必须,也是开关电源必须的。
说了一堆,自己都没看明白,哈哈。