三、 雷电灾害是可以预防和避免的,如果违背科学就会被雷击:
   (一)从1988年到现在,15年来我们体会到只有严格的按照防雷接地的有关规程,进行科学的防雷接地工程设计,认真的施工,合理布局防直击雷、防感应雷、防雷电波侵入,安装可靠的各种电源避雷器、信号避雷器、做好接地引下线、做好接地极(网)达到所要求的接地电阻值,才能有效地预防和避免雷电灾害。15年来,经我公司设计和施工的防雷接地工程,都没有一个遭受过雷击,包括那些原来曾遭雷击过的工程也是这样,安全合格率100%,受到各方用户一致好评。
   (二)一次违背科学的雷击事故:因机房工作人员错接接地引下线招引雷击,造成机房设备“全军覆没”。
   2002年7月18日晚,贵阳市遭遇强雷电侵袭,市区内部分地区停电,某指挥中心计算机机房设备遭雷电侵袭致使电台、pc、服务器、交换机、路由器等设备全部被雷电击坏,指挥中断。情况万分紧急,有关领导当机立断,立即将备件换上继续监控灾情。经现场查找原因:房顶上避雷针、避雷带、接地引下线完好无损,接地网经测试为2.5Ω,符合<4Ω的要求,三相、单相电源避雷器及其后的ups电源都在正常的工作着。再进一步检查发现,雷击电流是从信号线路入侵的,所有被击坏的设备的信号端接口都有烧焦的痕迹,但两个国产的信号避雷器都是完好的,再进一步检查才发现,机房工作人员在私自安装信号避雷器时,将电台前端的信号避雷器的接地线不是就近接在主机房中已事先安装好的等电位接地铜带上,而是反其道而行之,将接地线从机房引出接到房顶上的环形避雷带上,将直击雷直接引入机房的信号接地极上。另外,天馈线也是绕扎在房顶的环形避雷带上的。路由器后端的信号避雷器的接地线也未就近接在室内环形接地铜排上,而是随意加长两米,绕接在机柜的接地线上,而且接头还是松动的。可见,违背科学的防雷接地技术和错接接地引下线,会付出多大的代价。
   事实证明:必须尊重科学的防雷接地技术,严格按防雷接地规程设计、施工,雷电灾害是一定可以预防的。
   要重视防雷技术,更要重视接地技术,否则雷电流无处泄放,安全就没有保障,所以说没有先进的接地技术,就没有先进的防雷技术。接地不好,一切防雷都是空谈。
离线BA8MM
发帖
913
只看该作者 21楼 发表于: 2006-06-09
防雷与接地相关网站
离线BG7IOI
发帖
4142
只看该作者 22楼 发表于: 2006-06-10
“等电位”避雷器,无需接地,但也要严格按要求安装,否则可能无效。
离线vr2xvd2002
发帖
260
只看该作者 23楼 发表于: 2006-06-10
'
“等电位”避雷器,无需接地,但也要严格按要求安装,否则可能无效。
'
請問可否介紹一下“等电位”避雷器原理及資料?
离线vr2xvd2002
发帖
260
只看该作者 24楼 发表于: 2006-06-10
樓主、各位:可否上幾張受 雷後器件圖片參考?
离线ADSL
发帖
22060
只看该作者 25楼 发表于: 2006-06-10
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线vr2xvd2002
发帖
260
只看该作者 26楼 发表于: 2006-06-10
'
我的x-700h 昨晚被雷打坏了。 [表情]
'
:( 大自然威力無窮!
离线BD6AS
发帖
679
只看该作者 27楼 发表于: 2006-06-10
'
樓主、各位:可否上幾張受 [表情] 雷後器件圖片參考?
'

请看借来的很漂亮的雷击开花后的图:
离线vr2xvd2002
发帖
260
只看该作者 28楼 发表于: 2006-06-16
'
请看借来的很漂亮的雷击开花后的图:
'
現代文明配合自然之作
离线BA8MM
发帖
913
只看该作者 29楼 发表于: 2006-07-02
BG1EEC的天线遭受雷击
天线     遭受雷击
离线BG6QIU
发帖
65
只看该作者 30楼 发表于: 2006-07-02
问题可大可小
至少 ,我认为我不可能碰的上的,在我200米开外的山上是武汉的一只雷达部队,他给了我军事级的避雷保护,所以我现在打算架设的4米的棒子比楼上太阳能的避雷针还高!   嘿嘿,雷电我不怕~
离线bg3mya
发帖
21
只看该作者 31楼 发表于: 2006-09-11
小心驶得万年船.
离线lzt300b
发帖
1920
只看该作者 32楼 发表于: 2006-10-12
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BD6AS
发帖
679
只看该作者 33楼 发表于: 2006-10-12
'
小心驶得万年船.
'

大意失荆州。  
离线汉尼
只看该作者 34楼 发表于: 2006-12-07
离线bd4uae
发帖
402
只看该作者 35楼 发表于: 2007-01-06
'
问题可大可小
至少 ,我认为我不可能碰的上的,在我200米开外的山上是武汉的一只雷达部队,他给了我军事级的避雷保护,所以我现在打算架设的4米的棒子比楼上太阳能的避雷针还高!   嘿嘿,雷电我不怕~
'塔顶45度夹角内范围会平安无事!
离线bg8osc
只看该作者 36楼 发表于: 2007-03-15
'
塔顶45度夹角内范围会平安无事!
'
相对来说直接雷会没有事了,但感应雷击的威力还是无比强大的
离线bg8osc
只看该作者 37楼 发表于: 2007-03-15
'
雷电太可恶了,,,,,感应雷把单位的路由器弄坏了,,电路板外表看不出来,可是网络端口坏了,,,,,,
'
现在很多微电子设备内电子器件的工作电压很低,感应的过电压很容易使其受损,当然一般看不出来.你的网络端口损坏是因为连接网络的线上感应了过电压后,损坏了网络端口.