只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-16
我住5层,楼高24层,通过努力物业同意架天线,但是不能从墙外表走线,经过几次勘测,一根馈管、一根-9各80米最后决定走烟道。现在遇到一个避雷问题,想请教大家需不需要装避雷,如要装,怎么装合理?楼顶条件大概这样:围绕整个楼顶一圈1.4米高0.3宽水泥围墙,水泥围墙上有一圈避雷网,楼顶中间是9米高电梯井,电梯井平台也有一圈避雷网,没法上去。现在我在a点立2米支撑杆架钻石5.2米棒子,b点立7米支撑杆架倒v,这样架设是否合理?另外我想问电梯井9米高平台上有一圈避雷网,我是否还需要装避雷针?如要装,是在架倒v的7米支撑杆往上高出个1米2米,然后引条钢筋焊在避雷网上还是在c点单立一根避雷针好?c点单立多高合适?或者有什么更好方法请大家指点.
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-16
俺自己顶一下。
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-16
从卫星上看到我家楼顶
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-16
你的情况与我差不多。
但我的天线主杆架在电梯间正中,这个主杆也是避雷针,主杆高12.5m,在四个方位用12mm元钢将主杆与大楼避雷网焊接妥当。
你的情况最好立两根12米杆,架设正“v ”w-8010或本网站上的m-409。
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-16
请看我以前的贴子的照片。
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-17
谢谢王老师的回复。我看了“桅杆式铁塔”的帖子,很雄伟啊,可惜我无法上电梯井,顺便问一下您后来加固了吗?另外雷雨天接机器端馈线是拔掉还是一直插着机器上。
  我是否可以这样理解,在a、b两点各立一根12米杆,一个架棒子,一根架正v或倒v。那这样两根杆都需要接避雷?我原来是想如果杆高度不超过电梯井是不是就不需要接避雷,因为电梯井上也围了一圈避雷网,这样也省事,但天线会由于高度不够性能会受到一些影响,因为论坛有一些天线避雷方面介绍,有的因为避雷设置不符合避雷规范,反而会出现问题,物业也提出装避雷需要相关部门检测。我也在忧郁啊!
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-21
另外还有就是5.2米棒子一般要求离地2米高,我想请问是否能把1.4米高的顶层红色围栏包括在内,这样我只要在加高0.6米铁杆就可以,还是在1.4米围栏上再加高2米?我主要想降低天线高度,不想装避雷了。楼顶层避雷9.5m高>棒子天线7.2m高。
离线BG6QAM
发帖
13993
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-21
这个高度,买个1。2米的双段玻璃钢就可以了,把多下的钱拿来买更粗的馈线。或者再设立一个小中转,效果要好得多。
离线BG7NFS
发帖
1057
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-21
把a点的5。2米天线换为x300就ok啦。。。
离线BG8CBL
发帖
71
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-22
转发个图片,请参考,我也是为避雷头痛哦
另外,看到个帖子,不知是否可行,希望大家讨论下(主要是针对支撑杆与避雷网连接好后就可以起到较好的避雷作用,请看下面链接)
http://www.sccq.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=1883&page=1
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-23
'
把a点的5。2米天线换为x300就ok啦。。。
'

谢谢您的建议!但x510棒子已在手。我的馈管长80米,要考虑增益损耗啊!
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-23
'
这个高度,买个1。2米的双段玻璃钢就可以了,把多下的钱拿来买更粗的馈线。或者再设立一个小中转,效果要好得多。
'

谢谢您的建议,1/2馈管80米,x510棒子都已在手,不好再换啊!
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-23
'
转发个图片,请参考,我也是为避雷头痛哦
另外,看到个帖子,不知是否可行,希望大家讨论下(主要是针对支撑杆与避雷网连接好后就可以起到较好的避雷作用,请看下面链接)
http://www.sccq.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=1883&page=1
'


谢谢您的回复及建议,如果这样我准备一个9米杠,顶部避雷,8米巴伦结倒v,2米处往外伸出2米水平杠,架一5。2米棒子,最底下和钢丝拉绳接地线,这样避雷是否就万无一失呢?另外现在建筑都有等电位接线盒,能做地线吗?如果再电台前加一个同轴避雷器,同轴避雷器的地线能接等电位接线盒吗?另外怎么测接地电阻,希望众ham能给与指点。
离线BG8CBL
发帖
71
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-23
'
谢谢您的回复及建议,如果这样我准备一个9米杠,顶部避雷,8米巴伦结倒v,2米处往外伸出2米水平杠,架一5。2米棒子,最底下和钢丝拉绳接地线,这样避雷是否就万无一失呢?另外现在建筑都有等电位接线盒,能做地线吗?如果再电台前加一个同轴避雷器,同轴避雷器的地线能接等电位接线盒吗?另外怎么测接地电阻,希望众ham能给与指点。
'

为了安全,最终还是决定单独做一根避雷针
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-26
'
为了安全,最终还是决定单独做一根避雷针
'


避雷针预留一个滑轮,以后还可以留着架短波。
离线BG8CBL
发帖
71
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-26
'
避雷针预留一个滑轮,以后还可以留着架短波。
'

我想到了这个问题,能不能说得再详细点,或者上个图片,谢谢
离线zhengyudong
发帖
185
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-27
'
我想到了这个问题,能不能说得再详细点,或者上个图片,谢谢
'
比如塔高9米,在8米处焊一个滑轮,拴根绳,架好后只需要用绳拉动巴仑就行。不需要在动杆了。
离线BG8CBL
发帖
71
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-28
'
比如塔高9米,在8米处焊一个滑轮,拴根绳,架好后只需要用绳拉动巴仑就行。不需要在动杆了。
'

收了,谢谢
离线BA4HL
发帖
543
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-14
既然楼顶上的电梯机房上有避雷带,不妨这样考虑。
机房上的避雷带任意一点到楼顶平台的铅垂线为三角形的高,以该点为顶点,铅垂线为边长作45度角的射线,当此射线沿铅垂线旋转一圈所形成的区域就是避雷安全区域。
你可以看看你计划安装的天线是否在这个区域 ,另外 ,天线立竿是否在这个射线与晒台之间。如果高出这个斜面,那么就必须另外安装避雷装置了。另外安装的避雷装置能保护的范围也要根据上面介绍的办法来衡量。因为24楼的高层避雷问题不是个小事情。
通常情况下,高层的避雷一般采用等电位法,避雷的电阻小于4欧姆。个人条件下安装不太容易把电阻降到这么低。建议你计划安装的避雷杆可以多处焊接,直接焊在大楼的避雷带上。

另外,答复13楼的问题。
大楼的避雷检测在大楼造好以后验收前必须向当地气象局(好像是省一级的)提供避雷检测报告。验收检测的管理部门是基建局和气象局、消防局等。以后每年检测一次。年检的管理部门是气象局和消防局。你可以向物业部门要检测报告。
你看到大楼有红色的一段弯头被漆成红色的,而且有接大地的标志,这个是大楼检测用的。
我不建议你把设备的接地直接接在大楼的检测点上。这会增加你的设备受到大楼系统电压卸载的冲击。
关于如何测量接地电阻,你可以去单位的电工组借一个“接地电阻测量仪”(俗称摇表)。上面有详细的介绍。其实就是一端有一根铁锚打入大地,另一个接线柱接在被测物体上,按照规定的频率摇动把手,即可读出数据。
离线bg8osc
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-15
楼上的各位已经说得很清楚了,请容归纳几句:首先看你的被保护物是否在避雷针(带)的45度范围内(在高雷区或者空旷地段还有注意防护侧击雷,如沿海地区高山,首都机场西山对空台就采用了防护侧击雷的设施),被保护物在避雷针(带)保护范围内要与其保持一定的距离;其次有了防直接雷设施以后并不是可以高枕无忧了,还要防护感应雷击(防护的方法是在从天馈和电源系统加装避雷设施(spd过压保护器);当然所有最终的目的只要一个即:将过电压接入大地,这就需要良好的接地系统,该设备的地电阻如何直接影响雷电防护的直接效果,你的基础金属支撑是否接了地,地电阻是否小于相应的规范要求(建筑物为小于或者于10欧姆,电子设备机房应该小于或者等于4欧姆,各个行业的规范要求不一样,当然在条件允许的情况下,越小越好!) .结合现场的实际情况,实现完善的避雷设施,从而保护自己或者设备的安全.(献丑了,请包涵!)