三.避雷措施和方法简介:
1.避雷针:避雷针是用以保护建筑物为主的、可以有效防止雷击的安全装置。自1753年富兰克林发明了避雷针装置以来,一直沿用至今,除了在加工工艺和便于安装方面不断有些改进外,没有本质的变化。
避雷针的顶端是削尖的直立金属棒(或管),安装时要高出建筑物一定高度。单根避雷针的保护范围大致呈伞状,是以避雷针尖端为角顶、以建筑物房顶(或被保护设备上表面)为底的90~100度圆锥角范围内。还有一种简单的估算方法,避雷针的保护范围大体上等于以避雷针高度的1·5倍为半径所作的圆的范围内。对于矩形、复杂形状以及大范围的被保护物,可采用两支或多支避雷针进行保护。避雷针的引下线(导雷线)应使用截面积≥35mm2的扁钢或圆钢垂直引向地面(甚至可以使用铜或不锈钢材料)。引下线应与避雷针及良好的地线焊牢。例如:以Φ12mm低碳钢做导雷线,其截面积约为113mm2,按电工学的经验,每平方毫米导线的载流量一般为6a左右,113mm2的导线的连续载流量还不到700a,能承受几千甚至几万安的雷击电流吗?由于雷电的放电不是连续的稳恒电流,是放电时间极短的脉冲电流,计算和实测都表明,如果放电时间≤1ms时,引下线的“瞬间”载流量取连续载流量的100~200倍是安全的,导线不会过热及熔断。所以这条导雷线在瞬间放电时,承受过万安的脉冲电流是安全的。再引申一步,导雷线与避雷针及地线的连接一定要“牢靠”,要把接触电阻认真减至“最小”,否则、后果将是极其严重的。例如:某一点的接触电阻是0.1Ω,如果放电电流是10000a,则在这个接触电阻上的压降将是1000v,该点在放电瞬间所承受的功率为10000kw!将造成接触点熔化、爆炸!所以导雷线必须用熔焊进行连接,绝对不能采用压接、绞接及锡焊。
避雷地线应专用,不能借用其它地线。地线可采用专用接地碳棒、厚铜板或不锈钢板
深埋于地下,埋深≥2m;或用角钢、铁管削尖打入地下,深度应为2~3m。接地棒不应少于2根,距离应≥3m,并远离其它地线,接地棒与引出线要焊牢。良好的地线,其“接地电阻”应≤4Ω。在土质不好的土壤中埋地线时,可在接地棒附近的土壤中掺入食盐、碎木炭或其它能降低接地电阻的电解质材料,并适量加水夯实,以改善局部土壤条件。上述的地线埋设方法,也适用于各种设备的工作和保护地线。地线的引出线要短直不能有硬弯,要使用圆(扁)裸线。禁用带护套的软线或编织线。固定引下线的卡子要开口不能是闭合的环。
2.避雷器:作为避雷针的重要补充,避雷器是电力、电子及通信设备和系统广泛采用的避雷装置。避雷器的作用是当天线、电源、传输线路或网络因雷电感应引起高电压将造成危险时,避雷器“迅速导通”放电,以保证设备、系统及人员的安全。虽然按工作原理及结构的不同,避雷器有很多种类型,但它们也有共性,就是每个避雷器都有一个在制造时就设定的“阈值电压”(转折电压、击穿电压)。在避雷器两端的电压达到阈值电压前,避雷器呈高阻态,对设备正常工作没有或基本没有影响;一旦达到阈值电压时,立即“导通”放电,当 其两端电压降至阈值电压以下时,立即截止,恢复到高阻状态。
⑴空气间隙放电避雷器:
〈1〉锯齿状尖端放电避雷器:这是目前仍在使用的一种最古老也是最简单的避雷器,用两片各带几个尖锯齿的金属片,将锯齿相对应固定在绝缘胶版或瓷板上,锯齿间隙可以调整,最近的一组锯齿相距0.5~1mm,其它各组锯齿的距离逐级增加,共4~5组。由于简单易制,以及锯齿状放电间隙的电容量很小,放电间隙即击穿电压可调,所以可用于电信、有线广播及无线收信等设备和线路的保护。
〈2〉球状(半球状)空气间隙避雷器:这是由两个保持一定距离的光洁金属球(或半球)作为放电体的避雷器,主要用于大功率发射机天线塔的防雷保护。
⑵真空放电避雷器:
〈1〉 玻封放电管:这是已使用了几十年的一种广泛用于有线通信和老式电话的通用避雷器,在约Φ15×50的真空玻管中,封入两片相距约0·2mm的金属片,并分别由两端引出。为了降低和控制放电电压值,还要在真放电管中充入少量惰性气体氖(ne)。这种放电管有两种规格:240v、360v可供选用。因为电容量大、耐冲击电流小,已在有线通信系统中淘汰。在小功率业余电台中,可勉强在hf低段使用。
〈2〉电真空开关:这是近几年才出现的新型避雷器,采用电子管制造工艺,金属陶瓷结构、高真空(不充任何气体),耐冲击电流可达40ka。主要用于高压(几十千伏或更高)输配电系统。
〈3〉小型陶瓷放电管: 这也是近几年才出现的一种新型的避雷和浪涌电压抑制元件。简单的说,可将其看作是 一个低电容量的压控对称开关,在被保护设备正常工作时,放电管电阻为gΩ级,当达到击穿电压时,放电管迅速导通放电,电阻跌至1Ω以下。浪涌消失后,又恢复到高阻状态。其标称击穿电压为90~1000v;耐冲击电流为5~20ka,有多种规格可满足不同设备的需要。由于其性能优良,刚研制成功不久即被世界几大著名通信、电子和计算机厂家采用,广泛应用于各类产品中。目前,东南亚及我国南方有些小厂也开始生产放电管,但质量参差不齐,主要是开关速度和可靠性差距较大。使用时应选择符合itu-tk.12和我国gb9403标准的产品。该产品非常适合中小功率电台的需要,由于其极小的电容量(实测<1pf),可直接并联在hf、vhf、uhf电台的天线端子上,既可防雷击、又可有效保护高频大功率发射管。
现以epcos-r238xma型放电管为例简介如下:它是在一个Φ8×5mm 的高频陶瓷管两端用电沉积和离子渗透等工艺镀银,两侧各焊一片内凹盘形镍合金电极密封,并焊出硬引线。焊封要在真空条件下进行,而且真空室中还要根据放电电压等级充入一定浓度和比例的惰性气体氖 (ne) 和氩(ar)。为了提高响应速度,使击穿、放电加快到微秒级,还要在内表面附加一特殊的导电带,以控制电场分布。为保证参数一致性和耐冲击性,还有很多项技术和工艺措施。总之,该元件是一种技术含量高,体积小,使用方便的新型电子元件,并具有参数一致和稳定可靠的特点。经 10 次强脉冲电流冲击 (10ka;8/20μs) 及工频电流冲击 (10a;50hz,1s) 试验后,仍应保持性能良好,并保证基本参数仍符合标准要求。r238xma是一种适合于业余电台使用的放电管。
epcos r238xma型气体放电管基本参数
① 标称击穿电压:230v
② 标称耐冲击电流:10ka(8/20μs)
③ 标称耐工频电流:10a(50hz,1s)
④ 单次耐冲击电流:20ka(8/20μs)
⑤ 绝缘电阻:>1000mΩ
⑥ 电容量:<1·5pf
⑦ 外形尺寸:Φ8×6mm(两侧轴向引线,总长60mm)
⑧ 适用标准:itu-tk.12;gb9403
⑨ 生产厂家:西门子与松下合资epcos
(3)防雷压敏电阻:这是一种以氧化锌为主要原料、经烧结成为半导体结构的陶瓷状大功率压敏元件。电流耐量大(2000a/cm2)、寿命长、价格便宜是其特点。但由于电容量大,只适用于直流和低频电路。现已广泛用于电力系统及通信、电子产品电源系统的防雷和防浪涌保护。还有一种在高压电力线上大量使用的“阀型避雷器”,为圆柱形陶瓷结构,其中的主要元件是火花间隙和阀片电阻,阀片由特种碳化硅制成(近来,63kv以下的产品已多改用氧化锌压敏电阻)。具有压敏特性的阀片在两端电压达到其压敏电压时,迅速由阻态转变为导通状态,将雷电引入大地,其作用相当于一个阀门,故称阀型避雷器。大中功率电台的供电系统一般都采用阀型避雷器,而其低压电源及小功率电台的电源系统多采用氧化锌压敏电阻进行防雷和浪涌电压抑制。现介绍一种适用于小功率电台电源系统保护的压敏电阻:
cnr-14-d-471-k型氧化锌压敏电阻基本参数
① 标称压敏电压:470v
② 误差:±10%
③ 通流耐量:3ka
④ 反应速度:毫微秒级
⑤ 实测电容量:390~510pf
⑥ 外形尺寸:Φ16×5mm(单侧径向引线,长30mm)
⑦ 适用标准:gb10193
⑧ 生产厂家:台湾cnr
四.关于业余电台防雷的几点建议:业余电台遍布城乡各地,使用的设备、天线和工作环境千差万别,对于应采用的避雷措施,无法象大中型专业电台那样提出统一的技术要求和规范。通过在7053net的漫谈和讨论,最根本的一条就是引起大家对雷电危害的重视。大家应结合自己的实际情况,采取切实可行的措施,减少并进而消除雷电可能造成的人身伤害和设备事故,确保通信畅通。现提出几点建议,供大家在制订避雷方案时参考。
1.电源系统:前面已经谈到“地冲击”会造成很高的危险电势,一次地冲击会使得电台外壳的电势与天线相差数千伏,是相当危险的。一般在电台的天线输入端都接有避雷器,而整流稳压电源则往往被忽视!由于电台的供电一般都采用负接地,即电源的负端连在了电台外壳(地线)上,另外、电源的外壳接电网的保护地线(也有的外壳直接与输出负端相连)。当出现地冲击时,使稳压电源的输出端(或外壳)也带上了危险电势,它与电源输入的市电网间的电势差将达到几千伏甚至更高!而且地冲击往往还与感应雷相连系,造成电源系统雷击事故。对于线性电源,这种高压冲击首当其冲的就是电源变压器;而对于开关电源,则是高频变压器及高反压功率管。令人难以置信的是,统计数字表明,雷电损害事故的大多数是从市电线路侵入的感应雷或地冲击造成的!因此,请大家务必给予足够的重视,而在相关的文章和书籍中往往对这个问题涉及甚少。
(1) 在电源线路上增加隔离变压器:要想改造正在使用的稳压电源并极大的提高其抗高压冲击性能是不实际的,较可行的做法是在市电网和电台电源之间增加“隔离变压器”。就是一台功率足够的1:1变压器,但是要按高绝缘强度设计和制造。另外,在初次级之间要加上良好的静电屏蔽层。使用时,初次级分别接市电及稳压电源,并将屏蔽层可靠接地。增加隔离变压器后,除提高抗电强度外,对于雷电等造成的脉冲性高压,可降低其转移率,即使初级线圈上流进了冲击电压,由于有屏蔽层的阻挡和旁路作用,也很少向次级转移。
(2) 安装避雷器:对于功率较大的电台,应在市电进户端安装阀型避雷器或大功率防雷压敏电阻;小功率的业余电台,可在稳压电源内的市电输入端增加防雷压敏电阻。可将前文介绍的“cnr-14-d-471-k型氧化锌压敏电阻” 直接并联在电台稳压电源(开关电源及线性电源均可)市电输入端子的相线(火线)及零线间;也可以在相线和零线上各接一只压敏电阻, 并将两只压敏电阻的另一端接电源外壳并接地。两种接法对防雷和防浪涌电压干扰脉冲都有很好的效果。
2.电台设备:目前能见到的收发信机,就是新产品也是前几年设计和定型的,发射机中还很少见到有避雷设施,只在ts450s/690s和870s等几个机型中见到其天线端子上并联有一只dsa301la箝位二极管,这个二极管虽有一定的防雷作用,但由于工艺和技术上的局限性、其耐冲击性很差。所以这只二极管的主要作用应该是当天线意外开路或阻抗突然升高(>150Ω)时,防止高频大功率管被反向电压击穿而采取的保护措施。而有些较考究的收信机则在天线输入端采取了避雷措施,如siemens-e401,国产的239、339。收信机能先于发射机采用避雷措施,是因为其信号电压很低,技术上难度较低。
在发射机上采取避雷措施的难点在于,所采用的避雷元件必须具有极小的电容量、极强的耐冲击性能以及极快的反应速度。很多种性能优良的元件,因为不能同时满足上述三个条件,均无法用于发射机(如瞬态电压抑制二极管、氧化锌压敏电阻均由于电容量为几百pf,不能用于hf、vhf及uhf电路)。几年前,由于“小型陶瓷气体放电管”的研制成功,才使得发射机的防雷有了适用的元件。不仅全面满足了发射机防雷的三项技术要求,而且由于它是无源元件、体积小且可靠性高,安装使用简单方便,已逐渐引起厂家和ham’s的重视。现以epcos-r238xma为例,介绍其使用方法和注意事项。
(1)可将r238xma直接并联在输出阻抗为50Ω的 200w 以下hf、vhf或 uhf发射机的天线插座上, 并将发射机外壳的地线端子可靠接地。使用 r238xma 后的插入损耗< 0.1db。对于功率较大的发射机,如 500-1000w(50Ω)可用两只串联。
(2)在100-200w单边带电台天线插座上并联 r238xma,还可以有效保护发射机的高频功率管。其击穿电压、开关速度等与ts450s/690s,870s等机中采用的 dsa301la 真空封装双向箝位半导体二极管相近,但其耐冲击性及可靠性至少要大2-3个数量级。
(3)对于天线阻抗非 50Ω 的发射机,只要天线电压最大值不超过r238xma标称击穿电压的50-70%,即可使用。如xd-d2b机可将r238xma接在“y1”和“地”之间。
(4)也可以如本文所附图片所示做一个“t型同轴避雷器”,将r238xma 接到同轴插座的芯线和外皮间即可。
(5)业余条件下的测量方法: 将被测管与一只 100-200w 的白炽灯泡串联后,接在一手动调压器的输出端上,逐渐升高调压器输出电压, 当达到放电管的击穿电压时,可由放电管外看到管内有橙黄色闪光。这时调压器输出电压的最大值即为放电管的击穿电压。
注意:①串联灯泡是为了防止电网被短路和调压器过载, 同时这也是在没有大功率脉冲源时保护被测管的一种变通测量方法。这样,每次连续测量10 秒钟也不会造成被测件和设备的损坏。
②用普通万用表ac 电压档测量交流电压时,所显示的是方均根值(rms,有效值),应将测量结果乘以 1.414才是最大值。实测 r238xma 的击穿电压为230v(umax,最大值),误差≤2v;方均根值为160-165v(rms)。
3.天线和地线:天线防雷是个很难处理的问题。有位老ham住在高层塔楼内,楼顶有避雷针,他在楼顶较合理的选择了天线高度和位置,既和避雷针保持了一定距离,又在它的防护范围内,安装了一副很好用的四波段倒v天线。还有一位ham在楼顶tv公用天线避雷针的保护范围内,装了一副三波段yagi和一支多波段垂直天线,效果也很好。天线不能距避雷针太近是因为在天线振子附近,不能有超过最高工作频率1/4波长的金属物体,否则将大量吸收辐射的能量,严重影响效率。
要注意高频电缆的防雷。在高楼林立的城市中,往往出现“侧雷”,电缆沿楼体外墙引下,遇到侧雷时首当其冲。按国家标准和施工规范要求,应将电缆穿在铁管中,并将铁管与防雷地线或导雷线可靠连接。这一点在业余条件下很难做到,不过有些楼的中部有天井或通气管道,若将高频电缆由此引下则安全的多。
有人在天线入户点按装一个双向闸刀,一端连发射机,另一端接地,并养成不工作时将天线接地的习惯。应该说在业余条件下这是一个不错的方法,唯一的缺憾是对天线系统的阻抗有一点影响。
国外近两年已有采用陶瓷放电管的同轴避雷器产品,如钻石牌ca-23rs(工作频率:dc-1500mhz,阻抗:50Ω,插入损耗:0,1db,功率:200w),kansai牌kt-35p(dc-500mhz,50Ω,400w)。以上两种产品性能都不错,因为避雷器本身带有sl-16或l16高频插头插座,可直接串联在天线和发射机之间,使用很方便。
注意接地问题。电台的地线可以按前述埋设避雷地线的方法进行安装,但安装一副良好的地线对于城镇住楼房的ham却是个难题,如果可能还是尽量想办法装一副。有的ham借用楼内管道作为地线,这不是好办法,但比没有强。不过煤气管道绝对不能用,下水管道因不是螺装,接地电阻太大不要用。可勉强使用的是暖气和自来水管道,因不易焊接,可用卡子夹牢。因在业余条件下无法测定接地电阻,建议在使用前做个试验,用一只100~200w的灯泡(最好用1000~2000w的电炉),一端连接在代地线的管道上,另一端接电网的相线(火线),测量灯泡两端的电压并与电网电压相比较,如相等或相差很小,则这条管道的接地电阻较小,有一定的保护作用。
关于业余电台雷电防护问题就和大家交流这么多。希望通过这次活动能引起大家对防雷问题的重视,通过共同研究并采取切实可行的措施,确保人身和设备安全。
这次活动受到大家的关注,是和许多位ham和单位的支持和帮助分不开的,特别是ba1cy、ba1dr、ba1fk、ba1hc、ba1ky、bd1hp、bg3abr、bd3dx、bd3gt几位老朋友提供了宝贵的资料、样品和信息;信息产业部标准化所、电子情报所,避雷装置安检中心,西门子公司,东方电子管厂,798厂,北京元件六厂等单位提供了标准、检测数据、技术资料或样品,在此一并表示感谢。另外,还引用了国内外多种文献、书籍和报刊资料,书目就不一一列出了。
(根据2003年7月在7053net的发言稿整理,2004年2月改写。)
“ba1ba”