求中兴ZDx2400电源能工作,上电指示灯亮,红灯也亮,风扇转,,没有输出, [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG5CNA
 
发帖
1984
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-19
求中兴ZDx2400电源能工作,上电指示灯亮,红灯也亮,风扇转,,没有输出,请高手帮助.谢谢!
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-20
继续求中兴ZDx2400电源能工作,上电指示灯亮,红灯也亮,风扇转,,没有输出,请高手帮助.谢谢!
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-21

继续求中兴ZDx2400电源能工作,上电指示灯亮,红灯也亮,风扇转,,没有输出,请高手帮助.谢谢!
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg6opf
发帖
144
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-22
输出线不会有什么问题吧?
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-22
回 bg6opf 的帖子
bg6opf:输出线不会有什么问题吧? (2012-11-22 13:10) 

是2楼这块板问题,大概是DA-DA转换控制和功率因数补偿电路问题,因没有原理图无法搞.输出继电器能工作,可输出13.8V带载压降太大.所以求助高手.谢谢
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-23
继续求中兴ZDx2400电源能工作,上电指示灯亮,红灯也亮,风扇转,,没有输出,请高手帮助.谢谢!
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BD1ESV
发帖
1630
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-23
扔了吧!坏过即使修好用着也不放心。
BD1ESV  蒋致平
从业余无线电到专业再回到业余三十五年现只玩ICOM精品所用设备IC-7700/756P3/910H/M-801/706MK2G/208H/92AD/R9500/APX7000/7500
电话: (137零1零34279北京)
地址:北京昌平区天通苑QQ:908096726
邮编:100101
E-mail:jiangzhp@126. com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-23
这电源非常好用,电压从6V到53.2V可调,电流有50A,大电流压降只有0.2V .对短波机一点无干扰.就是坏了也不会烧短波机.[坏了无电压输出如线性电源坏了电压升高烧机器]还是再玩玩吧!谢谢帮顶
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-24
继续求中兴ZDx2400电源能工作,上电指示灯亮,红灯也亮,风扇转,,没有输出,请高手帮助.有原理图更好谢谢!

浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg3qai
发帖
4290
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-24
我现在功放用的就是这个电源, 你看看前后风扇是否全转 这个有保护

邓宏亮 BG3QAI
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-25

继续求中兴ZDx2400电源能工作,上电指示灯亮,红灯也亮,风扇转,,没有输出,请高手帮助.有原理图更好谢谢!

浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-26
继续求中兴ZDx2400电源原理图.谢谢!

浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-27

继续求中兴ZDx2400电源原理图.谢谢!

浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-30
继续求中兴ZDx2400电源原理图.谢谢!

浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线yishibugua
发帖
102
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-30
楼主你好,建议你检查输出端的滤波电容,必要时找相同容量的代换试试,一定要用高速电容代换。板上的小电解电容也要检查。这类电源的故障现象一般主要跟电容失效或元器件虚焊有关。我没有2400的图纸,所以只能给点建议了,祝你成功!!
没日没夜的吼......[/SIZE]没日没夜的吼......[/FONT]
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-30
回 yishibugua 的帖子
yishibugua:楼主你好,建议你检查输出端的滤波电容,必要时找相同容量的代换试试,一定要用高速电容代换。板上的小电解电容也要检查。这类电源的故障现象一般主要跟电容失效或元器件虚焊有关。我没 .. (2012-11-30 12:52) 

是2楼这块板问题,大概是DA-DA转换控制和功率因数补偿电路问题,因没有原理图无法搞.输出继电器能工作,可输出13.8V带载压降太大.所以求助高手.谢谢你给我建仪我检查一下 .
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG4SCX
发帖
201
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-01
有个红灯亮可能是故障灯。
呼号;BG4SCX,姓名;陆云根;
电话;13806205809.65621191.长期提供71A银膜键盘。
喜欢捣鼓,无线电,机电设备,工控电器,汽车电器,
短波。IC-756P3-C4S,IC-736-A4DX,IC-M802-端馈 ,IC-706/M.
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-02

继续求中兴ZDx2400电源原理图.谢谢!

浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-02
现在是能正常工作电压可调,但带载后黄灯亮压降大的问题,请高手指教.谢谢!
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
发帖
1984
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-03

现在是能正常工作电压可调,但带载后黄灯亮压降大的问题,请高手指教.谢谢!
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com