想重绕一个变压器请高手帮忙计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿俊
 
发帖
468
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-25
原变压器是500w山特ups里的,想改到18v/30a。或者更大点输出功率
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bd4igh
发帖
4250
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-25
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-195314.求助ei铁芯变压器设计!!!.html
离线阿俊
发帖
468
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-25
'
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-195314.求助ei铁芯变压器设计!!!.html
'
这个软件我下载了,搞不懂,呵呵
离线BG1RUH
发帖
355
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-25
初级220 v 2.7a     441匝         1.04平方     600w
次级   18v 30a   38+1.9匝         12平方     540w
桥式整流       损耗.0.9
                          知识有限。仅供参考 。
离线浦东星
发帖
4222
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-25
dro你好:新年好
先通电看看输出几伏.我记得次级是双绕组
12v7ah一个电池的话电压是18伏左右.不要改就能用
离线阿俊
发帖
468
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-26
'
初级220 v 2.7a     441匝         1.04平方     600w
次级   18v 30a   38+1.9匝         12平方     540w
桥式整流       损耗.0.9
                          知识有限。仅供参考 。
'
非常感谢,我有空就按照你的数据绕一个试试,祝新年快了,全家安康 73