        这是一张自适应稳压电源图。请教做电源的高手,要解决输出端压降,怎样去操作谢谢
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BG9FU
发帖
1198
只看该作者 1楼 发表于: 02-13
不明白是啥问题?
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BD5EPA
发帖
781
只看该作者 2楼 发表于: 02-13
一般估计会是以下两点:
1、变压器容量不够;
2、整流桥堆质量不好,内阻大。
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线BG9FU
发帖
1198
只看该作者 3楼 发表于: 02-13
猜测问题是,稳压效果有问题,我想可以把R2接到 R3 R4的后面,大电流时就不受电阻的影响。
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BG0ATE
发帖
743
只看该作者 4楼 发表于: 02-13
把电流表移到前面,也就是整流之后。或者把电流表也纳入取样端内,输出就很稳。
地址:新疆库尔勒市    邮箱:1784195053@qq.com
离线明鑫电波
发帖
1851
只看该作者 5楼 发表于: 02-17
回 BD5EPA 的帖子
BD5EPA:一般估计会是以下两点:
1、变压器容量不够;
2、整流桥堆质量不好,内阻大。 (2026-02-13 11:12) 

变压器没有问题,更换桥堆试试看
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
发帖
1851
只看该作者 6楼 发表于: 02-17
谢谢2、3、4楼朋友的建议,过完年就动手改进。