电路工作原理 :电路供电电源为12V ,再由IC1(7805)稳压输出5V电源供给IC2(74LS374)作为工作电压。IC2和外围相关元件组成八路互锁开关电路,现由继电器J1~J8组成开关执行器件。IC2的各引脚功能已在图中标注。①脚EN为使能端,低电平有效,所以这里把①脚直接接地。D1~D8为触发端,CP为时钟端,Q1~Q8为输出端等。当依次按动按钮开关AN1~AN8时,对应的各触发端D1~D8和CP端分别处于高电平,此时输出端Q1~Q8也依次输出高电平,该高电平通过对应的晶体管使继电器依次工作。不仅如此,各开关的工作还可任意选择。该电路要完成上述正确的逻辑功能,还需设两种辅助电路:
1、开机延时电路:由R9、C2、BG9管和继电器J9等组成,延时电路的时间由R9与C2值决定。当12V电源加到电路时,IC1首先工作,将5V电源加到IC2上,让IC2稳定工作。之后通过延时电路使继电器J9工作,其触点J9-0闭合,再把12V电源加到IC2的输出级上。其作用是当开机电源冲击电路时,可避开IC2输出端因变成高电平而导致所有继电器的吸合。
2、开机清零电路:由电容器C3和R19组成微分电路。当开机延时电路工作时,继电器J9工作,其触点J9-0闭合,由微分电路对电源电压微分产生一正脉冲加到CP端,达到开机清零,使各执行继电器处于释放状态,等待触发。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
发帖
8463
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-27
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG3RZA
发帖
2035
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-27
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BG0APD
发帖
8463
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-27
回 BG3RZA 的帖子
BG3RZA:[图片] (2014-04-27 13:53) 

接触不良,故障高,
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
发帖
8463
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-27
淘宝有6路互锁继电器模块,高低控制电平可选,继电器电压可选。