几年前就倒V架设在楼顶电梯机房上,一直以来饱受电梯变频电机的干扰。 今年修整天线,图方便把振子拉了另外一个朝向,通联效果不错。
最近心血来潮想再提升天线效果,想把振子拉回原来几年前的架设方向(因为末端固定位置高了很多,能提升振子末端的高度,增大夹角)达到降低发射倾角的目的,结果发现严重的电梯干扰再度出现,只要电梯一运行,HF立马就S9+的底噪,信噪比差得把本来59的信号都几乎淹没了。
尝试了不少方法没法解决,抱着试试的想法把振子方位还原(振子向西改变了45度,夹角也变小了),电梯干扰噪音立刻降低了3个S,虽然还能察觉得到运行时的干扰,但信噪比大大提高。
可见电梯的耦合或极化方向还是比较明显,有电梯干扰困扰的火腿可以尝试一下这个方法!