问一个避雷方面很弱的问题,对我确实也是难题
馈线下来的避雷器的接地线,机器的接地线 ,接楼房的避雷网上可以吗?
我的铁塔已经和楼房的避雷网焊好,不知道其他地线怎么接好,我准备从楼房的避雷网引一条粗的线到操作室作为地线,可以吗?还是从暖气管上引,作为地线好? 我看了一些防雷的文章,还是一头雾水。 各位OM快帮我出出主意......73
__________________
BG3MOU QQ:371741995 地址:河北宣化集善庵3号 电话:0313-8375015 |
|
|
|
|
|
#2 |
|
洒水车级火腿(****)
加入日期: 2007-11-17
帖子: 220
![]() |
1.机器的地线绝不可和避雷设施的地线相连!!!!
2.把避雷网引入室内等于引火烧身!!!! 3.针对弱电设备而言,所有避雷器都相当于女人用的化妆品,心理作用而已!!!! 不光您,好多人都走入了误区,尤其是网上充斥的各式各样的避雷器,误导HAM,从而掉以轻心,酿成惨祸!!!!!
__________________
三十年的老电工,半生不熟的新火腿。 |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
未注册用户
加入日期: 2002-01-13
帖子: 510
![]() |
引用:
如果铁塔上的天线比楼顶的避雷针(接闪器)高的话,就要在铁塔顶加装避雷针(应按滚球法计算其高度),并用引下线(12厘镀锌圆钢)与楼顶的避雷带或引下线焊接,做好后建议用摇表测一下对地电阻不宜大于30欧。馈线入室内前应将馈线外屏蔽层与电气接地相连,内芯接上SPD(天馈线路浪涌保护器,选购时:插入损耗不大于0.5db,电压驻波比不大于1.3,响应时间不大于10ns,平均功率不小于1.5倍设备平均功率,阻抗50欧,工作频率及接口按设备选),SPD的地线(不小于6mm2)也与电气接地相连,其冲击接地电阻不宜大于30欧。
__________________
长江后浪推前浪,前浪死在砂滩上; 逆水行舟,不进可停,不进不停则退! 某君,年四十余。始从文,连考三年而不中。遂习武,练武场上发一矢,中鼓吏,逐之出。改学医,自撰一良方,服之,卒。 点击访问 网眼天下破解组织[OCN]论坛 |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
未注册用户
加入日期: 2002-01-13
帖子: 510
![]() |
引用:
第3点不同意,假的避雷器正如你说,真正按标准生产的并通过质监等验收的就避雷器就可避免惨祸。
__________________
长江后浪推前浪,前浪死在砂滩上; 逆水行舟,不进可停,不进不停则退! 某君,年四十余。始从文,连考三年而不中。遂习武,练武场上发一矢,中鼓吏,逐之出。改学医,自撰一良方,服之,卒。 点击访问 网眼天下破解组织[OCN]论坛 |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
HELLOCQ Honor Roll
加入日期: 2004-10-31
帖子: 3,645
![]() |
我倒赞同第3点。真正按标准生产的并通过质监等验收的就避雷器,即使从技术角度认为它是有用的,那也是降低设备损坏的可能性,而不是杜绝。
__________________
据别人的经验:地板不如沙发、发帖不如回帖、神聊不如技术、黑屋不如自宫 |
|
|
|
|
|
#6 |
|
爱吃天鹅的蛤蟆
加入日期: 2002-09-03
您的住址: 广东 中山
帖子: 2,302
![]() |
感应雷绝对可以用避雷器防雷,前提是你要选择的避雷器是适合的,合格的避雷器。
当然没有哪个避雷器敢说百分百的防雷,就像没哪个避孕药具敢说百分百避孕一样, 当感应雷的强度超过了避雷器的承受极限时就有可能会对机器造成损坏。 如果是直击雷的话,只能寄望于你的避雷针了。避雷器肯定是承受不了直击雷的。 另外千万别指望只装一个同轴避雷器就能有效防雷。
__________________
BG7IOI 广东中山 Im a 新手 多多指教 长期提供各类手机信号放大器、“等电位”电器避雷器 短信息收发机:13631112108 Email:bg7ioi@163.com 林 彪 不抽烟 不喝酒,活了63岁 周恩来只喝酒 不抽烟,活了73岁 毛泽东只抽烟 不喝酒,活了83岁 邓小平既抽烟 又喝酒,活了93岁 |
|
|
|
|
|
#7 |
|
洒水车级火腿(****)
加入日期: 2007-11-17
帖子: 220
![]() |
所谓避雷针其实就是引雷器,
好多人把溃线外网与避雷网相连,力求可靠接地,其实,就是把天线搞成了引雷器! 个人观点:应该把溃线在室外设断开点,并且力求对地绝缘.
__________________
三十年的老电工,半生不熟的新火腿。 |
|
|
|
|
|
#8 | |
|
未注册用户
加入日期: 2002-01-13
帖子: 510
![]() |
引用:
呵呵,我说的是“可避免”并非百分百。
你说得有道理,但实际做不到。 曾经就有一个厂因为在电站附近而电器经常遭雷击,原因就是电站有很多引雷针 ![]()
那种第三类的防雷,可以共用接地装置的,当不共用、不相连接地装置时,防雷接地装置与电气接地装置在地中应相隔不小于2米。 个人认为“力求对地绝缘”是错误的,遇到感应雷或雷电反击,你的设备就报废了,甚至人员也会受伤。
遭雷击时电器经常损坏的话,就是设计不合理所至。
工厂本身没有装避雷针,电器设备似乎也没有什么设计不合理的。 我认为主要是因为打雷时雷电通过避雷针对地的进行放电,而使得这地区的感应雷加强了。
给工厂的设备安装避雷器后设备几乎没再因为雷击损坏。
汗,偶以为那工厂装了防雷设施还经常损坏,所以认为防雷设计不合理。
z这样的情况,一般是雷电引起的地冲击所致....
__________________
三十年的老电工,半生不熟的新火腿。 |
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
洒水车级火腿(****)
加入日期: 2007-11-17
帖子: 220
![]() |
个人认为,借着天线的支撑杆加装避雷针是不妥的,请楼主慎重!!!!
溃线最好设断开点与设备隔离,断开点以下--要可靠接地,断开点以上--要尽量对地绝缘, 断开点以上与天线相连的溃线也接地的话,您想想,您就真把天线做成避雷针了,尤其是把屏蔽网与建筑物避雷网相连的做法更要慎重,雷电流入地瞬间的残余电压足以把天溃系统击毁.
__________________
三十年的老电工,半生不熟的新火腿。 |
|
|
|
|
|
#17 | |
|
未注册用户
加入日期: 2002-01-13
帖子: 510
![]() |
引用:
呵呵,人家电信、移动的天线也是在铁塔顶加避雷针的。。。 ![]()
铁塔是金属构件,是一个巨大截面的接地体,它的接地电阻针对塔上的天溃系统而言,是很小的. 而我们的天线大多是借建筑物而立,我认为不应照搬. 请大家继续讨论,避雷是大事!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
三十年的老电工,半生不熟的新火腿。 |
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
蛤蟆级火腿(**)
加入日期: 2008-04-24
帖子: 85
![]() |
严重关切!!!,我的做法是把馈线从机器上拔下,(怕接地不好,反而引雷,所以悬空不接地,顺便说一下,我的天线高度16米,相当于4-5层楼高,距我六,七十米有5-6层楼房,距二,三百米,有四十多米的高压铁塔和10几层的高楼)这样不知行不行???肯望各位赐教,谢谢!!!
__________________
呼号:BG4QXU ; 姓名:徐晓明 江苏省昆山市昆北路4号 昆山质量技术监督局 邮编:215300 手机:13962691119 E-mail:xxmkjc@163.com QTH:WWW.QRZ.CN ; WWW.QRZ.COM 天之道-利而无害;地之道-厚德载物;人之道-友爱互助。 “付出他们自己的时间,花费他们自己的金钱,在国家最需要的时候和地点试图帮助别人,完全是公益行为---这就是业余无线电爱好者”(摘自美国业余无线电宣传片台词) |
|
|
|
|
|
#20 |
|
口水级火腿(***)
|
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
姓 名:王 岚 呼 号:BG2RPP QQ号:6267788(24小时隐身) QQ群:17231111 MSN :bg2rpp@hotmail.com 电 话:13504195885 地 址:辽宁省辽阳市中铁十九局公安处 邮 编:111000 邮 箱:bg2rpp@163.com |
|
|
|
|
|
#21 | |
|
洒水车级火腿(****)
加入日期: 2007-11-17
帖子: 220
![]() |
引用:
我的做法是把馈线从机器上拔下---这是个好习惯!!!!在室外加断开点更好。
__________________
三十年的老电工,半生不熟的新火腿。 |
|
|
|
|
|
|
#22 |
|
蛤蟆级火腿(**)
加入日期: 2008-04-24
帖子: 85
![]() |
谢谢BG4LRZ!请各HAM多多发表见解!
呵呵,那些建筑物可能保护范围不到你处。
呵呵,楼主用的也是铁塔,因在楼顶,所以要与楼顶的避雷设施相连。 电信、移动等的铁塔并非一定就是个巨大截面的接地体,也是要做引下线或节点连接线的,因每个节点并非是焊接的(单段的除外),绝大多数是用螺栓连接的,且接触面有一定是电阻的,到基础面支座处也是另外用引下线与接地装置相连的。连通了的塔可以说整个就是接闪器,而非接地体。
谢谢CNNETS的解答,除了把天线插头拔下来以外,还有什么更好办法呢?
确实很头痛啊!!!!!!!!!!
BG2RPP,你好!你的730V-1A快装好了吧,准备如何防雷,避雷?一起交流交流,OK?