大家看一下这个过压保护电路可行不。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bg8jb
 
发帖
873
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-03
请本地爱好者设计的,软件模拟试验通过,大家看看,可以的话达个实物图来试验一下。过压设计在14.5v的。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线weed
发帖
8683
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-03
正在使用這電路。實際使用中要微調!
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-03
指点一下,哪几个地方要微调。
离线weed
发帖
8683
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-03
'
指点一下,哪几个地方要微调。
'
分壓電阻要改爲微調電位器,否則無法得到想要的門限電壓值。
离线XLDZZ
发帖
443
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-04
搞不懂 什么原理啊

一通电功率管不就导通了吗 那道等电压上到一定值 431能把tip的be电压拉到0.7以下

tip是达林顿的吧? 那么应该在1v左右
离线bh3pxn
发帖
754
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-04
前面分压那块明白,那个s型符号的方框不知道是什么东东
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-04
设计的是继电器,工作的时候吸合,电压高了断开。
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-04
'
搞不懂 什么原理啊
一通电功率管不就导通了吗 那道等电压上到一定值 431能把tip的be电压拉到0.7以下
tip是达林顿的吧? 那么应该在1v左右
'
设计本意是通电继电器吸合,超压断开。
离线XLDZZ
发帖
443
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-04
'
设计本意是通电继电器吸合,超压断开。
'


为什么不用比较器做积分呢 这个比那个可靠的多
离线BG7REW
发帖
169
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-05
没有复位,临界的时候继电器会反复的跳,还是可控硅加保险来的实在
离线bg6tuf
发帖
296
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-06
这个图是我自己做的,使用起来感觉不错,右上边以a733为核心的是过压检测,其左边是过流检测,右下方以irf820为核心的是保护执行电路。
动作过程:1,通电,辅助电源+24v和主电源13.8v建立,此时继电器并不立即吸合,延时
        2秒左右(irf820的上偏置电阻22k对50v220微法电容充电)。
      2,在延时的2秒内,过压过流检测电路对输出电流和13.8v电压进行检测:
        a:异常,输出高电平(大于0.6v左右)
        b:正常,输出低电平(小于0.6v左右)
      3,执行电路根据检测电路输出的电平作出相应动作:
        a:异常,可控硅导通,50v220微法电容充不到电,irf820无法开启,继
          电器无法吸合,无输出。
        b:正常,可控硅不导通,50v220微法电容充电,直到irf820开启,继电器
        吸合,正常输出。
      4:使用中过流或者过压,可控硅立即导通,50v220微法电容通过其放电,
        irf820失去栅偏压而关断,继电器释放,无输出。
这个电路一旦保护电路动作,由于可控硅设置了“导通维持电流偏置”电阻,在不切断总电源的情况下,就算电压电流恢复正常,也不会退出保护状态,继电器也不会“在保护临界点”反复跳动。
只要关闭总电源开关一段时间(30秒左右),使可控硅失去“导通维持电流”,保护才会解除。
自己整的,不妥之处望斧正。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线a00183
发帖
2712
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-06
'
没有复位,临界的时候继电器会反复的跳,还是可控硅加保险来的实在
'
对头,这个继电器最好是用scr来控制。
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-07
'
非常好的电源图纸,本地一爱好者看了后的评价,也提了47n60容易自激,好像要某个脚要接地保险些。(记不起是说的哪个脚了
离线songxiang
发帖
5499
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-07
继电器动作的速度是毫秒级别
离线bg6tuf
发帖
296
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-07
'
非常好的电源图纸,本地一爱好者看了后的评价,也提了47n60容易自激,好像要某个脚要接地保险些。(记不起是说的哪个脚了 [表情] )
'
lm723的第十脚外接的阻容元件不能省,否则易自激。因为场效应管的栅极输入阻抗非常高,极易感应外界杂散信号,这个阻容网络可过滤杂散信号和降低场效应管阻抗,刚开始我没有这个阻容网络就吃了亏,这几个零件要靠近场效应管的栅极安装。bh7lff是我在7区的呼号。
离线bg6tuf
发帖
296
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-07
102的电容和10k电阻不宜太大,否则时间常数过大,影响电路的响应速度。
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-08
'
lm723的第十脚外接的阻容元件不能省,否则易自激。因为场效应管的栅极输入阻抗非常高,极易感应外界杂散信号,这个阻容网络可过滤杂散信号和降低场效应管阻抗,刚开始我没有这个阻容网络就吃了亏,这几个零件要靠近场效应管的栅极安装。bh7lff是我在7区的呼号。
'
本地爱好者也看了你做的那个电源,工艺非常的好,提出就是整流桥和场效应管不应该装在一个散热片上,场效应管容易受到干扰。另外他在搞一个单片机控制的线性电源。0到30a,0到15v。
离线BA9BF
发帖
3203
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-16
看到用场效应管做的电源,实际使用不知道可靠性好吗?