论坛风格切换切换到宽版
  • 3020阅读
  • 4回复

问个AD转换问题。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG4VEO
 
发帖
68
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-13
12位的ad的可分辨2的12次方,也就是4096,西门子plc的ad模块也是12位的,可显示的范围是0-32000,不明白,范围和分辨率之间是什么关系?谢先。
离线oreisme
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-13
12位是可以显示0-4096,把结果*10,则可0-40960.
最后一位可以通过多次测量取平均值等方法得到。
离线bellstudio
发帖
2820
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-13
一般来说这种ad模块经过采样、滤波、变换(一般是线性变换)
12bit的分辨率是代表测量的精度
至于显示范围,只是一个线性变换后的结果而已,至于为什么是32000,跟工业控制上使用有关系,一般32000,64000用得多
离线BG2WAH
发帖
424
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-14
以pic系列单片为例:10位的ad转换最大值是1023,现将参考电压定为5.00v,最大测量电压为20.46v,则:20.46÷5.00=4.092,设下分压电阻是2.2k,2.2×4.092=9.0024k,即总电阻值是9.0024k;则上分压电阻为9.0024-2.2=6.8024可取6.8k。
离线BG4VEO
发帖
68
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-18
感谢楼上各位,学习中,谢谢.